Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme et mise a la terre du feraillage de la maison

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.108 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, et a toutes .

Je me lance vers vous car j'en entend de toutes les couleurs !!!! et je ne sais plus sur quel pied danser !!


D’après le shema de la liaison équipotentielle de legrand, on dois relier le ferraillage des fondations a la liaison.
Des électriciens me dise de ne pas le raccorder car en cas de retour dans les fondations on peux fondre les ferrailles ??

que dis la norme a ce sujet ???? car je ne trouve pas de texte ... merci de votre aide !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Pas De Calais
salut tien voici se qu'il faut que tu face
http://entraidelec.com/article-68-La-mise-a-la-terre.html
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Merci d’après le récit il ne precise pas de relier le feraillage donc ..
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)


comme on peux le voir ici
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
non tes feraille de fondation est dalle ne sont pas obligatoire d'etre relier a la terre seule tous se qui est poteau metallique apparent ou qui soutienne doivent etre relie a la terre
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je serait tenté de dire comme clem62 mais pourtant dans la norme il est écrit :

411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :
- canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
- éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
- gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.
Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.


J'avais néanmoins en tête qu'il ne fallait relier que les éléments métalliques accessibles de la construction

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
On est d accord j avais lu sa aussi donc résultat il faut bien relier ? Tu as trouver ou ce document merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR

Il suffit de s'inscrire

http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Merci bien ! donc tu en conclue comme moi qu'il faut donc relier le treilli soudé noyer dans les fondations a la liaison équipotentielle ? car ayant discuté avec un autre éléectricien qui fait sa depuis 10 ans il a jamais fait sa ..

mais si c'est dis dans la norme ..
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne le ferai pas non plus.

Dailleurs Promotelec n'indique pas cela.

Voir page 11 de ce doc :

https://www.yousendit.com/download/T2djeUNIcVhRR2ZOTzhUQw

Ce qui me semble plus important de relier ce sont les charpentes métalliques accessibles lorsqu'il y en a.
Ne vous prenez pas la tête avec le ferraillage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Merci !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
cela ne sert a rien tu pourra pas touche la ferraille prise dans le beton dans mon cas je l'ai pas fait je fais des leclerc on reprend jamais les ferailles prise dans le beton pour le mettre a la terre on reprend seulement les poteau feraille du batiment visible et accesible
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
cela ne sert a rien tu pourra pas touche la ferraille prise dans le beton dans mon cas je l'ai pas fait je fais des leclerc on reprend jamais les ferailles prise dans le beton pour le mettre a la terre on reprend seulement les poteau feraille du batiment visible et accesible
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
cela ne sert a rien tu pourra pas touche la ferraille prise dans le beton dans mon cas je l'ai pas fait je fais des leclerc on reprend jamais les ferailles prise dans le beton pour le mettre a la terre on reprend seulement les poteau feraille du batiment visible et accesible
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Ok merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 11h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir