Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement d'une installation ANC

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.309 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Var
Bonjour,

J'ai chargé un bureau d'études de la conception de mon installation d'assainissement non collectif.

Il en ressort les prescriptions suivantes, pour une maison de 5 chambres :
- 8 E.H.
- terrain de perméabilité 128 mm/h (test de Porchet)
- fosse toutes eaux de 6000L ;
- filtre à sable vertical non drainé de 50m2 ;
- chasse à auget 150L

Ma question est la suivante : n'est-ce pas surdimensionné ? Y a-t-il matière à "réduire la voilure" ?
Sur mes premiers devis, j'en ai pour 11 à 15000 euros alors si je peux faire baisser la facture, pourquoi pas...

Merci !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonsoir, effectivement, cela me parait un poil surdimensionné, non pas qu'il faut vous attendre à une fosse de 3 m³ et un fsvnd de 25 m², mais pour ma part, rien qu'au nombre de chambre, j'aurais dit une fosse de 5 m³ et un fsvnd de 35 m².
Je pense qu'ils ont volontairement surdimensionné peut être à cause de la nature plus ou moins perméable du sol à une certaine profondeur.
Posez leur la question justement ce sur quoi ils justifient un tel surdimensionnement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Var
Bonjour et merci pour cette réponse.

Oui, je comprends bien que je n'aurai pas une fosse de 3m2, mais tout de même...

Pour le filtre à sable vertical, je lis : "5 m2 par pièce principale avec un minimum de 20 m2" (http://eau-dans-allier.cg03.fr/documents/themes/1743.pdf) ; avec 5 chambres et un séjour/salon, je ne vois pas comment on arrive à 50m2...

ou alors je n'ai pas compris la notion de "pièce principale".

Ils sont gentils dans les bureaux d'études, parce qu'ils "prescrivent", mais ce ne sont pas eux qui payent au final.

Je me retrouve avec un coût d'installation de plus de 11000 euros (et encore, dans le meilleur des cas) : il me semble qu'on n'est plus très loin du coût d'une micro-station, non ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
rafaledusud a écrit:Bonjour et merci pour cette réponse.

Oui, je comprends bien que je n'aurai pas une fosse de 3m2, mais tout de même...

Pour le filtre à sable vertical, je lis : "5 m2 par pièce principale avec un minimum de 20 m2" (http://eau-dans-allier.cg03.fr/documents/themes/1743.pdf) ; avec 5 chambres et un séjour/salon, je ne vois pas comment on arrive à 50m2...

ou alors je n'ai pas compris la notion de "pièce principale".

Ils sont gentils dans les bureaux d'études, parce qu'ils "prescrivent", mais ce ne sont pas eux qui payent au final.

Je me retrouve avec un coût d'installation de plus de 11000 euros (et encore, dans le meilleur des cas) : il me semble qu'on n'est plus très loin du coût d'une micro-station, non ?


C'est bien ce que j'expliquais au dessus, dans votre cas, j'aurais aussi tendance à donner un dimensionnement comme suit :
Fosse toutes eaux 5 m³ et Fsvnd de 35 m² (car selon moi nous sommes sur du 6 EH)
Mais redemander au bureau d'étude
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Var
Bonsoir,

En fait, ce dimensionnement de filière a été proposé au SPANC et il a été accepté tel quel.

Quand j'ai fait le dossier SPANC, je n'avais pas conscience de ce surdimensionnement, et aucun commentaire ne m'a été fait par rapport à ça. Maintenant que je vois les devis des terrassiers, je le regrette.

Est-il possible de faire une nouvelle demande de filière devant le SPANC ? éventuellement en passant par un autre bureau d'études ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 13h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir