Vos avis sur mon compteur avant consuel

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.995 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Ajaccio (20)
J'attends vos avis avec impatience.
je pensais peut etre rajouté un 5 eme inter diff 40A 30ma type A pour alleger les 4 rangées

merci !!!!
Messages : Env. 100
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les ID 63A doivent être alimentés en 16²

La rangée 3 est trop chargée, passez en 63A


Je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 points lumineux par circuit. Peu d'intérêt par exemple de mettre l'éclairage d'une chambre seule sous un disjoncteur. Cela vous fera gagner de la place

Peu pertinent de mettre congel et circuits extérieurs sous le même ID.
De manière plus générales si vos circuits extérieurs sont non attentants au batiment, ils doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (cela peut être votre 5ème)

Pas d'obligation de dédier des circuits à frigo, hotte, MO, mais pas interdit non plus

Je suppose qu'un des LV est un LL

Il faut un ID type A, là où il y a les plaques et le LL

A noter qu'il existe désormais chez Legrand des ID 63A peignables en 2 modules

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ajaccio (20)
Concernant l éclairage ce sont des spots alors je voulais aussi séparer les circuits je pense que ces 400 VA pour les spots.

Pour l extérieur et le congel effectivement je mettrai les Pc extérieures sur un ID dédié d autant plus que je vais mettre une micro station que je mettrai sur cet id.

Merci pour ces infos toujours aussi pertinentes

J ai mis des type A partout
Messages : Env. 100
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ajaccio (20)
Carminas,
voici les modifs(en rouge):
pour résumer:
  • Rangée 3 passée en 63A
  • Création d'une rangée avec tout ce qui concerne l’extérieur (PC,LUMIÈRE et peut être Micro station) et donc allégement des autres rangées.
J'a mis aussi les rangée vides pour les fameux 20% d'espaces de réserve.

Pour les spots en faisant le calcul de 300va si dans une chambre j'ai 6 spots de 50w ça compte1 point lumineux ?
je pourrait mettre les 3 chambres sur le même disj.

ce soir je vais tester la terre avec un appareil gentillement prété par un electricien j'espere etre sous les 100 Ohms !!!!
Merci pour tes conseils.


Messages : Env. 100
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 02h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir