Env. 10 message Saint Etienne (42)
Bonjour ,je rénove une maison et j'en suis à la phase électricité.
J'aurai besoin de vos avis concernant la répartition de mon tableau électrique.

1ère rangée:

ID 63A Type AC : Circuit chauffage en 2.5mm2

Disj 25A - circuit 1 3600 W
Disj 25A - circuit 2 1800 W
Disj 25A - circuit 3 2750 W
Disj 25A - circuit 4 3250 W dont 1000 W soufflant en boost sur sèche serviette.
Disj 25A - circuit 5 3250 W dont 1500 W soufflant en boost sur sèche serviette et une réserve
Soit une puissance totale de chauffage de 11 kW, 13 en comptant les soufflants.


2ème rangée:

ID [color=000000]40A Type AC :[/color]

Disj 20A - Pc 8 pts
Disj 20A - Pc 7 pts
Disj 16A - Volets roulants 7 pts
Disj 10A - Lumière 4 pts
Disj 10A - Lumière 5 pts
Disj 2A - Vmc


3ème rangée:

ID [color=000000]40A Type AC :[/color]

Disj 20A - Pc 6 pts
Disj 20A - Pc 6 pts
Disj 20A - Pc extérieure 1 pt
Disj 16A - Store banne
Disj 10A - Lumière 6 pts
Disj 10A - Lumière 5 pts


4ème rangée:

ID [color=000000]63A Type AC :[/color]

Disj 32A - Plaque cuisson
Disj 20A - Lave vaisselle
Disj 20A - Four
Disj 20A - Pc cuisine 8 pts
Disj 20A - Pc entrée gtl 3 pts
Disj 10A - Visiophone


5ème rangée:

ID [color=000000]40A Type A :[/color]

Disj 20A - Lave linge
Disj 20A - Sèche linge
Disj 10A - Lumière 4 pts
Disj 10A - Lumière extèrieure 1 pt


6ème rangée:

ID [color=000000]40A Type AC :[/color]

Disj 20A - Pc buanderie 4 pts
Disj 20A - Pc garage 3 pts
Disj 20A - Chauffe eau
Disj 16A - Porte garage
Disj 16A - Portail


Mon compteur et disjoncteur edf se trouve à l'extérieur à 15 m de mon tableau, quel section de câble dois-je choisir pour alimenter mon tableau 16 ou 25mm2?
Quel interrupteur faut-il mettre en tête du tableau, idem pour le paratonnerre?
Un seul ID pour le circuit chauffage suffit-il?
Quel abonnement choisir avec et sans délestage?
Merci, pour vos avis.
Messages : Env. 10
De : Saint Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Sur la première rangée, vous devez y mettre le gestionnaire de chauffage si celui ci est prévu.

La plaque de cuisson doit se trouver sur l'ID type A

la motorisation de portail devrait être sur son propre ID.

6e rangée, il manque le 2A de commande HC pour le BEC
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1ère rangée
Je suppose que ce sont des planchers chauffant
Les sèches serviette doivent être sur des circuit dédiés
Prévoir un disj 2A pour la régulation/programmation

Regroupez tous les circuits extérieur sous un ID : prises, lumière, visiophone, portail, store...

La plaque doit être sous un type A

Sinon 6 ID dont 63A pour tout cela, c'est surdimensionné. Il y a moyen d'être plus économe si vous le souhaitez


Prendre un abonnement 12kVA avec délesteur, pas forcément HC car peu rentable avec du chauffage élec

Alimentation en 2x16² depuis la limite de propriété
Dispositif de coupure général à l'arrivée : interrupteur sectionneur 63A ou DB 30/60A type ERDF 500mA sélectif ou non différentiel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Oui, sur la 1ère rangée les 2 circuits sont des planchers chauffant.
En fait ma maison se compose de cette façon:
sous-sol:garage cave et buanderie
Rdc: pièces à vivre avec plancher chauffant
1er: partie nuit avec chambres et salle de bain

Ok pour une alimentation en 16mm2, avec délesteur.
Le fait de délester seulement la partie nuit suffit-elle?
Messages : Env. 10
De : Saint Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Probablement que oui, mais prendre plutôt un gestionnaire d'énergie (style STARBOX F 03) qui assurera la programmation et le délestage de tous votre chauffage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Concernant, l'interrupteur sectionneur 63A , il faut prendre un unipolaire ou un bipolaire?
Messages : Env. 10
De : Saint Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Bipolaire
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Je viens de me pencher un peu plus sur le gestionnaire starbox f03.
A quoi sert la sonde de température extérieure?
Pour la gestion du plancher chauffant, il faut ajouter une option le minor 500.
Mais gère t-il le mode de 1ère mise en chauffe comme le thermostat fait pour tai62?
Enfin y a t-il la possibilité de coupler le tai62 au gestionnaire en lieu et place du minor500?
Messages : Env. 10
De : Saint Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir