Retour
Menu utilisateur
Menu

ERDF type 2 /compteur/ DB SELECTIF sur GTL ou pas?

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.248 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Ain
Bonjour,

1.ma situation:
Je vais faire faire un branchement ERDF type II 12kW 60A monophasé (le max que ERDF propose maintenant en monophasé) pour ma maison en construction. ERDF s'arrete donc à l'entrée de mon chemin qui est la limite de ma proprieté (meme si je mettrais mon portail en renfoncement de 30 mètres car le voisin a une servitude de passage sur ces 30 premiers metres).
J'ai fait faire une tranchée de 74 mètres avec entre autres une gaine rouge TPC en 90 qui va donc du début du chemin et débouche dans mon sous-sol en traversant le mur.
Mon tableau electrique avec GTL et coffet Opale est dans le centre de la maison au RDC : soit encore 8 mètres à parcourir par le cable de puissance.
A la fin de mes travaux, je tirerais un cable sur 80 mètres en 2x50² cuivre ou 2de95²alu avec des fouets (Embout de Branchement Connecteur à Perforation d'Isolant) car le bloc de commande est limité à du 35² maxi.

2. où est le compteur?
Un coffret, à charge d'ERDF va donc être planté à l'entrée du chemin, tout seul. Celui ci va t-il comprendre, comme je le crois, un compteur EDF et un disjoncteur de branchement, sélectif ou instantané ou non différentiel, fourni par edf ou pas?

3. panneau de controle pour Linky... ou bloc de commande seul?
A ce moment mon tableau electrique(dans ma maison) doit-il comprendre uniquement un boitier de commande "branchement" (type Schneider 13205 par exemple (+ capot (Schneider 13418 ) sans compteur ou un panneau de controle (par exemple Schneider 13416? En tous cas comment suivre facilement ma conso sans aller me les cailler jusqu'au coffret ERDF?

4. DB sélectif?
en considérant la question 2), sur mon tableau GTL de ma maison, dois je metre un disjoncteur de branchement différentiel 500mA sélectif ou instantané ? J'ai prévu un 60A maxi.

5. Si un jour ERDF autorise à nouveau du 15 ou 18kW /90A en mono, mon cable de puissance sera trop juste et mon DB aussi... y a til une chance que cela arrive?
6. Si l'installation m'ammène à tirer plus transitoirement ( pompe à chaleur + Ballon EC+plaque cuisson + four +...) vient à tirer plus transitoirement, faut il qd meme prevoir un DB90A sur du 12kW ou c'est stupide?

Dans l'attente de lire vos réponses compétentes...
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ OK

2/ DB 30/60A 500mA sélectif

3/ Il faut juste le support du dispositif de coupure d'urgence, qui peut être le tableau lui même.
Sauf si le Linky changeait quelque chose à ce sujet, mais je ne pas de connaissance la dessus
Vous pourriez toujours ajouter un compteur privatif si vous le souhaitez

4/ Soit un interrupteur sectionneur, soit un disjoncteur type ERDF 30/60A 500mA sélectif ou non différentiel.
Surtout pas d'instantané qui n'assure pas de sélectivité avec les 30mA

5/ Difficile à dire et à prévoir. Avec le Grenelle de l'environnement, la tendance n'est pas à fournir de grosses puissances

6/ Vous parlez de celui de l'intérieur ? On pourrait immaginer qu'il déclenche un tout petit peu avant que celui de l'extérieur en cas de surcharge, mais cela pourrait également être l'inverse. Mettre un 90A ne changera pas fondamentalement la donne.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 01h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir