Baisse tension?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cher
Bonjour à tous,

je rencontre un problème sur mon installation triphasée.

je pense avoir des baisses de tension sur une seule phase (je n'ai pas pu mesurer pour le moment exactement la valeur), mais par moment, par ex, les néons se mettent à clignoter, puis ça revient le plus souvent tous seul est ne dure pas très longtemps (maximum 30s - 1min)

j'ai découvert que cela n'était que sur une seul phase par hasard, en essayant, lors d'un de ces phénomènes, de disjoncter les circuits en appuyant sur l'un des differentiels. et là, imposible de réaliser le test sur le disjoncteur diff. et pas plus sur les autres reliés à cette même phase.
En revanche, le test fonctionne très bien sur les autres phases, même pendant les phénomènes.

Ensuite, quand tout revient à la normale, pas de probleme, tout les test de differentiel sur toutes les phases (y compris celle au phénomène) fonctionnent!

j'en perd la tête !!

à noter que j'ai déjà rencontré il y a 2 ou 3 ans des problèmes sur cette même phase : problème au poste EDF, cette phase avait 'laché'.

peut-être un nouveau problème EDF?

comment expliquez-vous le problème de test impossible puis possible?

Merci beaucoup de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
En général, c'est une résistance qui permet de créer une fuite de courant. Comme I=U/R, si U diminue, I aussi, donc si U diminue trop, le courant de fuite généré n'est plus assez fort.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

mouette44 a écrit:En général, c'est une résistance qui permet de créer une fuite de courant. Comme I=U/R, si U diminue, I aussi, donc si U diminue trop, le courant de fuite généré n'est plus assez fort.


+1 ....

il faudrait mesurer cette baisse et si possible au niveau du disjoncteur ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Cher
Problème résolu :

j'ai mesuré la baisse avec mon 'petit' multimetre à 170V au départ circuit.
Appel à EDF, dépannage dans les 4 heures : une connexion au poteau était en train de partir en 'fumée' !

depuis, parfait !!

Merci de votre aide et pour l'info sur le fonctionnement des différentiels.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Sarthe
Bonsoir,
Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes sur FC se plaignant des baisses de tension ERDF/EDF.
Moi le premier avec une tension à 181V lors du contrôle fait par ERDF/EDF. Depuis résolu, juste avec une meilleure distribution des phases.
@+
Tchoupilou
Messages : Env. 700
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Tchoupilou a écrit:Bonsoir,
Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes sur FC se plaignant des baisses de tension ERDF/EDF.
Moi le premier avec une tension à 181V lors du contrôle fait par ERDF/EDF. Depuis résolu, juste avec une meilleure distribution des phases.
@+
Tchoupilou


il n'y a pas beaucoup de personne qui se plaigne de baisse de tension .... c'est juste que ceux qui n'a pas de problème n'en parle pas ...

votre cas et celui de berrichon sont 2 chose clairement différente: pour lui, il s'agit d'une panne. pour vous c'est juste "pas de bol" ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Sarthe
fab1978 a écrit:pour vous c'est juste "pas de bol" ...

Bonjour fab1978,
Oui 'pas de bol". Ce qui est dommage, c'est pour avoir un technicien EDRF/EDF, c'est d'un compliqué!!!!!!......
Je ne pense pas être le seul dans ce cas. >> Voir ce topic
Bonne journée
Tchoupilou
Messages : Env. 700
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Tchoupilou a écrit:
fab1978 a écrit:pour vous c'est juste "pas de bol" ...

Bonjour fab1978,
Oui 'pas de bol". Ce qui est dommage, c'est pour avoir un technicien EDRF/EDF, c'est d'un compliqué!!!!!!......
Je ne pense pas être le seul dans ce cas. >> Voir ce topic
Bonne journée
Tchoupilou


il n'y a pas de technicien EDF...

compliqué ?

http://www.erdfdistribution.fr/Accueil

les centre d'appel dépannage fonctionne plutôt bien.

le problème chez vous c'est que justement, ce n'est pas un dépannage. ces chute de tension sont réglé a la demande du fournisseur chez qui il n'y a que peu de personne formé aux phénomènes électriques. moi non plus je ne trouve pas cela très logique mais bon ... que puis je y faire?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Sarthe
fab1978 a écrit:"ces chute de tension sont réglé a la demande du fournisseur chez qui il n'y a que peu de personne formé aux phénomènes électriques"


Comprend pas!!!... Comme tout le monde, je souhaite avoir du 220V. S'il y a des baisses de tension, c'est qu'il y a un problème.
J'ai mis "ERDF/EDF" car nous, les particuliers, nous sommes renvoyé de l'un vers l'autre sans trop savoir pourquoi!!!!
Distributeur / Fournisseur, les limites d'applications de chacun ne sont pas évidentes.
@+
Tchoupilou
Messages : Env. 700
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Tchoupilou a écrit:
fab1978 a écrit:"ces chute de tension sont réglé a la demande du fournisseur chez qui il n'y a que peu de personne formé aux phénomènes électriques"


Comprend pas!!!... Comme tout le monde, je souhaite avoir du 220V. S'il y a des baisses de tension, c'est qu'il y a un problème.
J'ai mis "ERDF/EDF" car nous, les particuliers, nous sommes renvoyé de l'un vers l'autre sans trop savoir pourquoi!!!!
Distributeur / Fournisseur, les limites d'applications de chacun ne sont pas évidentes.
@+
Tchoupilou


pas d’énervement ....

je vous explique tout ça sur l'autre topic ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 23h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir