Compteur éléctromécanique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.645 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

J'ai un compteur triphasé électromécanique, j'aimeraivérifié ça consommation avec l'aide d'un autre compteur électromécanique.

J'aimerai avoir un lien ou il y a des schémas de câblage si il se branche en direct ou pas.

Merci

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

une photo de vos compteurs ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:Bonjour,

une photo de vos compteurs ?


Bonjour,

Voici la photo.

Cachalots


Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
OK.

il faut "insérer" le compteur dans l'alimentation de la maison. il viendra donc entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.

sur le disjoncteur les bornes sont disposées ainsi :

N/PH1/PH2/PH3

sur ce compteur, ainsi:

PH1/PH2/PH3/N/N/PH3/PH2/PH1. ou:
PH3/PH2/PH1/N/N/PH1/PH2/PH3.

l'important étant qu'il y ai une symétrie de par et d'autre des neutres qui sont toujours les 2 bornes du milieu.
entrée par les 4 bornes de gauche, sortie par celle de droite.

si vous avez des machine tournante fonctionnant en triphasé (dans le doute faites comme si vous en aviez), il faut bien prendre garde a garder l'ordre des phases.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:OK.

il faut "insérer" le compteur dans l'alimentation de la maison. il viendra donc entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.

sur le disjoncteur les bornes sont disposées ainsi :

N/PH1/PH2/PH3

sur ce compteur, ainsi:

PH1/PH2/PH3/N/N/PH3/PH2/PH1. ou:
PH3/PH2/PH1/N/N/PH1/PH2/PH3.

l'important étant qu'il y ai une symétrie de par et d'autre des neutres qui sont toujours les 2 bornes du milieu.
entrée par les 4 bornes de gauche, sortie par celle de droite.

si vous avez des machine tournante fonctionnant en triphasé (dans le doute faites comme si vous en aviez), il faut bien prendre garde a garder l'ordre des phases.


Merci

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir