Bonjour,

Je suis en train de refaire l’électricité de ma maison avec les vieux restes que j'ai de l'école.

Je vais partir du DB pour aller à un tableau qui va répartir ma tension vers 3 tableaux divisionnaires dans la maison.
Sur ce premier tableau, j'aurais seulement 3 disjoncteurs, 1 pour chaque tableau div.

1 div pour le garage où j'alimenterais 3 voir 4 circuits prises, 1 circuit éclairage, 1 circuit ballon d'eau chaude de 300 L, 1 circuit machine à laver, 1 congélateur.

1 div pour pour le rdc : cuisine tout électrique, salon, salle à manger, 1 chambre, 1 sdb.

1 div pour l'étage : 2 chambres, 1 salle de jeu, 1 sdb, 1 vmc.

Je vais mettre un radiateur électrique par pièce mais ca sera de l'appoint car je vais chauffer au poêle.


Là où je coince est sur le tableau principal contenant les 3 disjoncteurs qui distribuent le tout.
Je pensais alimenter le tableau du garage qui est à 10m avec un 32A et un 6² vers un 40A AC.
Celui du rdc qui est à 15m avec un 63A et un 10² vers un 40A AC et un 40A A.
Celui de l'étage qui est à 20m avec un 63A et un 6² vers un 40A AC.
Et alimenter le tableau principale avec un 16² partant du DB.

Si vous pouviez me corriger ca serait vraiment sympa parce que je coince vraiment.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vos protections ou vos section ne vont pas :
- 6² disj 32A maxi
- 10² disj 40A maxi
- 16² disj 63A maxi

Si vos radiateurs sont dans des tableaux différents, vous ne pourrez pas avoir une gestion centralisée, en particulier du délestage, ce qui peut être gênant surtout si ce sont des chauffages d'appoint.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour cette réponse précise.

Je ne veux pas de gestion centralisée pour les radiateurs, je les pose seulement au cas où j'ai besoin d'un appoint dans une pièce, ponctuellement. Il faut tout de même que je prévois la puissance adéquate dans les sections qui alimentent mes divisionnaires.

Si j'ai bien compris la correspondance que vous m'avez donné,pour le garage le 6² avec un 32 au départ serait bon avec le 40A AC sur le divisionnaire.

Par contre pour le rdc il faudrait du 16² avec un 63A vers mes deux dif du divisionnaire. A votre avis est ce que du 10² avec un 40A au départ ne suffirait pas pour cette partie ?

Et pour l'étage il faut compter la chute de tension pour 20m, donc je pensais à un 6² avec un 40A, peut être un 10² avec un 63A ? On aurait une chute de tension de 3,5% pour la première solution et une chute de 2,5% pour la deuxième.

Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Je réinsiste sur la gestion centralisée, en particulier à cause du délestage.
Si votre chauffage principal est un poele bois et que vos radiateurs sont en appoints, vous aurez tendance à souscrire un abonnement de puissance peu élevée. Mais statistiquement il est possible que tous vos radiateurs fonctionnent en même temps, même si l'usage en appoint, fait que ce cas de figure sera peut fréquent. Avec un abonnement faible, vous disjoncterez à tout coup. D'où l'intérêt d'un délesteur centralisé qui coupera tout ou partie des radiateurs dans le cas d'un pointe ponctuelle d'utilisation.

Pour le RDC, il faut faire l'inventaire des puissances des gros consommateurs envisagez pour se déterminer sur 10² ou 16²

Pour l'étage, si vous voulez limiter la chute de tension, il faut baisser le calibre des protection et pas l'augmenter. Mais sur 20m un 6² 32A (2,1%) ou un 10² 40A (1,6%) restent acceptables.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Je compte prendre un poêle à granule et non à bois, c'est plus cher mais je devrais avoir largement de quoi chauffer la surface. Je vais quand même revoir mon installation pour placer un délesteur par sécurité, je n'avais pas penser à l'économie d'une baisse d'abonnement.

Donc je vais partir d'un tableau principal avec un 6² 32A pour le garage, un 10² 40A pour l'étage, et un 16² 63A pour le rdc, je vais prévoir large au cas où j'ai besoin de rajouter plus tard.

Par contre je sèche sur la section pour raccorder le DB à ce tableau principal et faire les ponts entre chaque disjoncteurs. En sachant que j''ai alimenté mes tableaux provisoires avec deux 2X10² qui passent tout juste dans les connecteurs du DB. Du 25² suffirait ? Je ne sais plus comment ca se calcule.

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'alimentation principale, tout dépend de la longueur de la liaison. Si celle-ci est raisonnable du 16² suffira.

Pour ventiler sur les différents disjoncteurs, le mieux est de passer par des borniers



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour le tableau.

La distance serait de 20cm à peu près. Ca ne serait pas plus sécurisé un 25² ? Je partais sur ca à la base pour éviter la chauffe du câble.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 16² encaisse 60A sans problème
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 16² suffit donc jusqu'à 27m.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement 60/90A, du 25² serait nécessaire, mais ERDF n'en pose plus désormais.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Vous êtes vraiment une science, ca n'est pas la première fois que je viens poser une question ici, vous avez réponse à tout et avec l'explication qui va bien.
Si j'avais eu un patron comme vous, j'aurais fait mon métier de l'électricité après l'école.

Je vous dis bravo et surtout merci beaucoup.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir