Bonjour,

J'essaie de choisir le SD de mon frein vapeur.
Pour cela j'utilise un diagramme de glaser.
Pour le toit j'ai une condensation envisagée et j'aimerais avoir votre avis sur les éléments que j'ai utilisé :
  • tuile de 2.5cm, lambda de 0.84, sd de 2.5
  • lame d'air faiblement ventilée de 4.7cm, lambda de 0.338, sd de 0.047
  • fibre bois haute densité (ud-q11) de 6cm, lambda de 0.0469, sd de 0.18
  • fibre bois basse densité (pavaflex) de 24cm, lambda de 0.0384, sd de 1.2
  • frein vapeur, lambda de 0.001, sd de ?
  • vide technique de 4cm (lame d'air statique), lambda de 0.25, sd de 0.04
  • ba13 de 1.3cm, lambda de 0.25, sd de 0.091

J'ai choisi les valeurs limites suivantes :
hiver : 95% HR et -20°C (nord isère à 600m) pour un intérieur à 20°C et 50% HR
été : 40% HR et 35°C pour un intérieur à 20°C et 30% HR

les valeurs que j'utilise sont-elles conformes (j'ai cherché activement sur le net et normalement oui, sauf peut-être pour la tuile terre cuite et lame d'air) ?

Par avance, merci
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 1000 message Doubs
Vu qu'il y a une lame d'air ventilé, tu px considerer que l'exterieur commence apres la FB
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Isere
Bonjour et merci.
Si j'enlève la tuile et la lame d'air, en effet je suis bon avec le même SD que le mur pour le frein vapeur.
En fait un SD bas indique une vitesse d'évacuation dynamique de la vapeur plus importante et donc une atmosphère plus équilibrée.
Cette dernière phrase est-elle vrai ou en dehors de la plaque ?
Sinon, quelqu'un aurait-il des infos thermiques sur les tuiles en terre cuite ?
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Doubs
soliste69 a écrit:
En fait un SD bas indique une vitesse d'évacuation dynamique de la vapeur plus importante et donc une atmosphère plus équilibrée.


Oui et non...

Un mur persiprant est avant tout un systeme qui permet de conserver un mur sain en toute circonstance.

Maintenant, la qualité de l'atmosphere interieure de la maison dépend essentiellement de la VMC qui va renouveler l'air interieur toute les deux heures. Volume d'air qui n'a rien a voir avec celui traversant les murs, fussent ils hautement perspirant...
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Dordogne
soliste69 a écrit:
J'ai choisi les valeurs limites suivantes :
hiver : 95% HR et -20°C (nord isère à 600m) pour un intérieur à 20°C et 50% HR
été : 40% HR et 35°C pour un intérieur à 20°C et 30% HR


Ca me surprend un peu ces valeurs.

95% HR avec -20°C devrait faire plus sec, non ?

Et puis avoir 50% HR int. avec 95% HR ext. compte tenu du renouvellement de l'air via la VMC faut avoir un chauffage qui assèche fortement, non ?

Idem pour l'été, je ne comprends pas les 35°C et les 40% HR.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Isere
Bonjour,

en fait j'ai essayé de prendre le pire de chaque saison.
Je me suis en partie basé sur le site : http://www.meteociel.fr et sur grenoble/st etienne de st-geoirs.
Par exemple sur une page comme celle-ci : http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7486[...]ee2=2012&envoyer=OK

Après tu as raison, les valeurs sont exagérées et peut-être que je vais les redresser (après st-etienne de st geoirs est a 384m et moi 600m).
par exemple le plus froid de janvier 2012, -7.5°C avait 92% de HR. (http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7486&jour2=18&mois2=0&annee2=2012)
le 5/02/2012, -18.8°C avec 87% de HR.

Pour l'été, j'ai fait jouer la T°c et HR pour dégrader le diagramme.

Les vrais chiffres sont plutôt ceux-là :
26/08/2012 : 33.3°C avec 31% de HR.
21/09 : 35.9°C avec 28% de HR.

Pour finir le taux de HR int. pour l'hiver (50%) est peut-être trop faible.
70% serait plus vraisemblable ?
au delà l'inconfort se fait sentir ?

Merci de ta participation.
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Salut,

Je connais le site. J'ai voulu l'utiliser quand j'ai tenté d'en savoir plus sur le risque de condensation dans la paroi (avec uparoi). Mais il m'indiquait une HR jour J qui n'avait rien à voir avec l'HR mesurée. Par contre là, je viens de vérifier pour aujourd'hui à 16 h et l'HR est indiquée à 46%. Mon relevé donne 43% en ext et idem en int.

Sinon je t'avoue être très limité sur la question, je ne pourrais donc guère t'aider Crying

En plus quand tu vois d'après le site la variation de l'HR dans une journée, ben je préfère laisser les pro faire leur boulot Wink
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 21h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir