Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour solution ventilation sous sol

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.037 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Paris (75)
Bonjour,

Ma construction va se terminer et je dispose d'un sous sol enterré (sans porte de garage) de 100m². Il y a 4 trous au 4 coins de la maison, mais à priori ça ne suffit pas pour ventiler correctement et empêcher l'humidité.

Le constructeur me conseille de mettre des cours anglaises. Combien en faudrait il selon vous et de quelle taille ? La mise en place de linteau est elle obligatoire ?

Merci
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
BONJOUR : Et vous n'avez aucun accès, même par l'intérieur de la maison à ce sous-sol ???

A quoi sert ce sous sol ???

L'humidité vient des murs ??? ou du sol ??? qu'y a-t-il au sol ???? de la terre battue ???

Je crois qu"il faudrait que les trous soient équipés d'un tuyau qui aille près du sol. et au bout d'un de ces tuyaus, il faudrait mettre un extracteur qui pourrait fonctionner de manière intermittente par exemple. Ainsi il y aurait un apport d'air neuf près du sol là où doit se trouver l'humidité.

Il faut forcer une circulation d'air.

Mais en terrain humide et plat, il faut se méfier avant de se lancer. Il se peut qu'en période pluvieuse votre sous-sol soit inondé. Dans ce cas il faudrait faire un puisard au milieu et installer une pompe vide cave.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Si biensûr que j'ai un accès intérieur via un escalier.

C'est un sous-sol cave qui va servir de débarras et aussi local technique (box adsl, matériel informatique). J'ai donc besoin d'un environnement saint.

Au sol c'est une dalle de béton. Pour le moment l'humidité vient du fait que le sous-sol a innondé durant la construction mais ça ne devrait plus se produire, car oui j'ai un puisard avec une pompe.

De simple extracteurs pourraient suffir ?
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Si ce sous sol est vraiment trop humide, vous pouvez toujours ajouter une extraction reliée à la VMC SF. Si c'est possible.
En espérant que la partie enterrée des murs extérieurs ont été protégés des infiltrations.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Non je ne peux pas me raccorder sur la vmc.
Mais les cours anglaises c est une bonne ou une mauvaise solution ?
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
shubakas a écrit:Non je ne peux pas me raccorder sur la vmc.
Mais les cours anglaises c est une bonne ou une mauvaise solution ?


Il parle certainement de cour anglaises de petit format. De type:



Ce qui équivaut à rajouter des trous.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Oui je parlais exactement de ça. Sinon je rajoute des trous, mais combien ?
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Pour le nombre total et le diamètre:

APAVE:
" un vide sanitaire est considéré comme ventilé s'il possède des ouvertures à l'air libre sur au moins deux parois différentes et dont la section libre est au moins égale à
- 3/10000 de la surface du VS qui ne comporte pas de réseau gaz
- 5/10000 de la surface du VS qui comporte un réseau gaz "

Soit 4 ouvertures de diamètre 10cm pour une maison de 100m2 au sol (1er cas).

Ce qui doit correspondre à votre cas...

Si ce n'est pas assez, vous avez la possibilité de rajouter un extracteur (basse conso). Il faut juste une alimentation électrique.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Très bien merci beaucoup
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
shubakas a écrit:Très bien merci beaucoup


Attendez les autres avis ! Il y aura peut être de meilleures idées
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Vous pouvez installer aussi une VMC simple flux rien que pour ce sous-sol, ce sera plus puissant, mais il vaut mieux prendre l'air près du sol, c'est là où il y a le plus d'humidité, et aussi où l'air est le plus froid, donc , dans ce cas précis, c'est bien là qu'il faut faire des bouches d'aspiration.

Et ne pas oublier qui si on sort de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé, donc il faut des entrées.

Vu l'emploi que vous voulez en faire, mieux vaut que ce soit bien sec, mais bon, avec un local enterré... Le maçon aurait dû mettre de l'hydrophuge dans le béton du sol.

On trouve des VMC simple flux à 50 euros environ, et des simple flux hygro à 70 euros. Mais en hygro, elle risque de tourner en permanence à grande vitesse.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Paris (75)
Je vais tenter la première solution de Fresher dans un premier temps, si ça ne suffit pas, je tenterais la VMC.

Merci pour tous ces conseils en tout cas. Biggrin
Messages : Env. 200
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir