Retour
Menu utilisateur
Menu

Sur une ligne chauffage de 20a des fils de 1.5mm2,????

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.746 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sérignan Du Comtat (84)
Bonjour à tous,

ma question est peut être stupide mais bon je me lance:

J'ai une maison de 1982 traditionnelle j'ai remarqué que sur la ligne chauffage j'ai plusieurs radiateurs, de mon tableau électrique j'ai un disjoncteur de 20A et du fil de 2.5mm2, jusqu’à la pas pb.
J'ai remarqué que mon chauffage de 500w de la salle d'eau est en diamètre 1.5mm2 pourtant c'est la ligne électrique!!

je sais que pour une installation chauffage il faut 2.5mm2 pour un disj 20A puissance max 4250w
ou il faut 1.5mm2 pour disj 10a puissance max 2250w

Mes questions sont : est ce que je laisse comme ca ?
peut on mettre sur un ligne de 20A FIL 2.5mm2 mettre autant de chauffages mais sans depasser 4250w et que si on a un chauffage 500w on peut mettre du 1.5mm2

en gros partir du 2.5mm2 du disjoncteur et de passer a un cable de 1.5mm2 pour les petits radiateurs.
un exemple alimenter trois radiateurs de 1000w puissance totale 3000w câblés avec du 2.5mm2
deux radiateur de 500w puissance totale 1000w câblés avec du 1.5mm2
puissance de la ligne 4000w donc disj 20a sur la même ligne.


merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
De : Sérignan Du Comtat (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 500 message Saumur (49)
Salut,

Il faut que ton câble soit dimensionné pour le courant de court-circuit (ici 20A) :
- En fonctionnement normal ton appareil consomme 500w
- En cas de disfonctionnement, ton appareil peut consommer 4000w (ça ne disjonctes pas) -> surchauffe du câble et risque d'incendie

Tu ferais mieux de remplacer le câble par du 2,5mm²
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

Il y a plusieurs choses à voir, la sécurité, le fonctionnement et les normes.

Vis à vis des normes il n'est pas possible de diminuer la section d'un circuit issus d'un départ même si la puissance consommée est réduite.

Attention sur un circuit de chauffage, en plein hiver les radiateurs sont très sollicités et les risques de chauffe augmente. Il ne faut pas prendre de risque.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 21h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir