Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème conduit de cheminée

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.840 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous,
Nous faisons construire en ce moment et nous avons constaté un problème sur l'installation du conduit de cheminée.
En effet celui-ci nous semble trop proche du mur en brique et nous voulions savoir :
- si cela est dangereux (l'isolation derrière le BA13 ne risque t'elle pas de fondre ?)
- si c'est réglementaire

Pour information voici le conduit passant dans le coffrage d'une des chambres à l'étage :


Du coup le conduit est très proche du placo et rentre même dans la cloison en bas.
Sur le plan le conduit devait être à 10cm de la cloison.

Un coffrage a été réalisé je pense afin de masquer ce problème ?


Bref ce n'est pas glorieux... a l'aide !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez sur la page devis cheminée de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
D'après les photos le placo a été découpé sur toute la hauteur pour permettre le passage du conduit de fumée.Si c'est bien ça, c'est n'importe quoi...
Pourriez vous faire une photo de ce conduit dans les combles (passage a travers le plafond en particulier).
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

L'isolation derrière le placo , c'est quoi ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Gironde
Alors pour vous répondre :
- les cloisons en briques sont avec du Polyplac X Therm ultra 32 80 + 10
- les cloisons intérieures sont en BA13 + isolant laine de verre de 45mm

Voici la seule photo que j'ai des combles (cheminée)
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
Après recherche , les plaques Polyplac X Therm 32 sont un complexe plaque de platre + polystyrène expansé, le tout est classé B-S1 d0 ,soit équivalant M1.
Maintenant que la plaque de platre a été découpée , le polystyrène est contre le conduit je suppose?
Réglementairement l'extérieur du conduit devrait être a 5cm minimum de la cloison M1, là elle est dedans , il y a un problème..
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Bonjour,

La distance minimale entre ce conduit isolé et tous matériaux inflammables est de 8 cm.

Donc : 1 - mesurer ; 2 - si la distance n'est pas bonne, se renseigner sur le type de matériaux.

C'est tout

Bonne journée
Ne jouez pas avec le feu
Messages : Env. 100
De : Logonna Daoulas (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour stefou33
Du point de vue purement réglementaire , si la distance entre l'extérieur du conduit et le polystyrène est supérieure ou égale a 8cm on est dans la norme. De mon point de vue, c'est insuffisant ,d'une part sous l'effet de la chaleur le polystyrène va rétrécir et adieu l'isolation (un pont thermique du sol au plafond de 30cm de large au bas mot....). D'autre part en cas de feu de cheminée( même avec un PGI ça arrive, voir témoignage sur ce forum ,n'est ce pas aloouicmoi ...) ,il n'est pas certain que les 8cm réglementaire soit suffisant, avec un produit parfois hautement inflammable comme le PSE .
Enfin ,à moins d'une contrainte technique insurmontable, tu devrais exiger que la la plaque de platre soit reconstitué et que le conduit soit replacé à 5cm minimum de la paroi, c'est du bon sens rien de moins.
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Bonjour,

Je comprend la prudence de Rondu21, mais ici c'est du Poujoulat dixinox. Poujoulat est une marque hyper sérieuse. Ce tubage, prévu pour des fumées chaudes type poêles et inserts, et donc pour les feux de conduits, est normé : distance de sécurité entre l'extérieur du conduit et tous matériaux combustibles 80 mm sur tout le tubage (ici le placo semble trop près aux passages de plafonds).

Le DTU, et les personnes qui déterminent celui-ci n'étant pas des imbéciles se permettant de donner des indications pouvant entraîner un risque quelconque pour les personnes, donne lui aussi une distance de sécurité de 80 mm pour ce type de tubage.

Alors pourquoi faire plus ?

Reste le problème de pont thermique éventuellement après découpe du placo : l'isolant est-il toujours derrière ?

Enfin, il faut prévoir la ventilation du coffre, soit par des grilles hautes et basses à l'étage, soit par une entrée d'air en bas (lors de la pose du foyer) et dans le grenier.

En tant que poseur, ce que j'aurais fait : coudes à l'étage, coffre plus grand et tubage arrivant pil poil dans l'axe de la sortie du foyer si c'est un poêle. Mais le foyer est-il déjà choisi ? Si c'est un insert ou une cheminée on s'en fout.

Salut
Ne jouez pas avec le feu
Messages : Env. 100
De : Logonna Daoulas (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos conseils !
Initialement le tube devait être placé à 20cm de la cloison en fonction du poêle à bois que nous avions choisi.
Aujourd'hui nous avons envoyé un email à Poujoulat et nous verrons avec eux demain ce qu'ils en pensent.
Je vous tiens au courant.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 18h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir