Env. 70 message Cuvry (57)
Bonjour
Après étude de la solution d'isolation thermique proposé par le constructeur de ma MOB pour les murs je me pose une question

120mm d'Isomob 0,035 entre les poutres
Puis 80mm de GR32 nu sur toute la périphérie intérieure

Puis le film pare vapeur (je crois)
Puis un vide pour réaliser un espace gaine technique pour passer l'électricité ou la ventilation ou autre chose
Puis le BA13

Mon idée serait de remplacer ou de remplir le vide entre BA13 et lame d'air avec de la laine d'isolation pour améliorer l'isolation des mur sans perdre en largeur intérieure

Est ce possible par rapport a l'emplacement du film qui ne peut pas être posé contre le BA13 puisqu'il serait percé par les vis de maintien du BA13 sur ses rails
Le film serait entre deux couches d'isolants

J'ai cru voir un truc du genre sur une doc technique en lien quelque part sur le forum mais je le retrouve plus
Et bien a force de faire tous les posts je l'ai retrouvé là:
http://m.panofrance.fr/system/files/catalogues/Etancheite_PNF.pdf
Page 41 ils parlent d'isolation croisé 2/3 d'isolant côté ext puis pare vapeur et 1/3 d'isolant

Donc c'est faisable ou j'ai mal compris le document?
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Rolleyes

tu poses de la GR32 sans vide d'air avec pare-vapeur, puis le BA13.

Les gaines auront largement la place...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Cuvry (57)
felvic a écrit:Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Rolleyes

tu poses de la GR32 sans vide d'air avec pare-vapeur, puis le BA13.

Les gaines auront largement la place...


C'est pas si simple parce que pour fixer le BA13 sur son rail métallique il faut mettre des vis
Et si le film est placé juste devant le BA13 je risque de percer le film pare vapeur a plusieurs reprise et ça c'est pas bon

Si il y a 70mm de laine de verre entre le film et le BA13 ça fera la même isolation et le film sera protégé des vis par la laine

Dans les deux cas le passage des gaines techniques ne pose pas de soucis. On pousse un peu la laine sur la largeur de la gaines
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
renaud1978 a écrit:
Les gaines auront largement la place...

C'est pas si simple parce que pour fixer le BA13 sur son rail métallique il faut mettre des vis
Et si le film est placé juste devant le BA13 je risque de percer le film pare vapeur a plusieurs reprise et ça c'est pas bon


1/ c'est pas les vis du BA13 qui vont endommager le pare-vapeur, des essais ont été faits là-dessus.
2/ pourquoi mettre un pare-vapeur alors que la GR32 existe avec ?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Cuvry (57)
felvic a écrit:
2/ pourquoi mettre un pare-vapeur alors que la GR32 existe avec


C'est une maison neuve RT2012 donc pas vraiment le choix la maison doit être étanche ou presque
Les rouleau de GR32 revêtu ne feront pas un écran continu d'étanchéité

Le problème sera le même pour le plafond
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
le pare-vapeur doit être indépendant.
En MOB il est admis un pare-vapeur entre 2 couches d'isolants à condition que la 'proportion' de R soit
respectée :en partant du coté chaud; isolant 1/3 de R , pare-vapeur; isolant au moins 2/3 de R (donc
coté froid).
Cordilement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Cuvry (57)
lucienpel a écrit:Bonjour
le pare-vapeur doit être indépendant.
En MOB il est admis un pare-vapeur entre 2 couches d'isolants à condition que la 'proportion' de R soit
respectée :en partant du coté chaud; isolant 1/3 de R , pare-vapeur; isolant au moins 2/3 de R (donc
coté froid).
Cordilement


C'est bien ce que j'avais lu dans le document
J'aurais 75mm de GR32 côté intérieur donc chaud puis le pare vapeur puis 80mm de GR32 puis entre les montants 120mm d'isomob 0.035

Il y a au moins les 2/3 à l'extérieur

Merci pour la confirmation
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 13h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir