Bonjour,

Je détaille ma question . . .
J'ai une hotte aspirante dans ma cuisine et elle est raccordée à un ancien conduit de cheminée qui a été coupé à ras du plafond.
Cette cheminée traverse ensuite les combles et débouche en toiture.

J'installe une VMC simple flux dans les combles à 1m50 de cette cheminée. Je pensais donc brancher l'évacuation de la VMC aussi sur cette cheminée.

Cela pose t il un problème ?

Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Oui dans le sens ou c'est strictement interdit puisqu'il est interdit d'utiliser un même conduit pour les airs "sains" et les airs "viciés" . il faut rajouter une tuile a douille pour la vmc. de plus , ta hotte risque de repousser dans les gaines de la vmc et alors là c'est parfum "frite de chez firmain" !!! LaughLaughLaugh
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Merci pour ta réponse.
J'ai un peu de mal à comprendre comment la hotte pourrait refouler vers la VMC puisque la VMC tourne en continu
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

La hotte de la cuisine doit débiter environ 600/800 m3h et la vmc 10 fois moins , même si elle est en continue , c'est le plus fort qui gagne !

Tu peux tuber la hotte jusqu'en haut des boisseaux , par contre pour la vmc , sur la hauteur il risque d'y avoir de la condensation !
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
500 XT a écrit:Bjr

La hotte de la cuisine doit débiter environ 600/800 m3h et la vmc 10 fois moins , même si elle est en continue , c'est le plus fort qui gagne !

Tu peux tuber la hotte jusqu'en haut des boisseaux , par contre pour la vmc , sur la hauteur il risque d'y avoir de la condensation !


+1
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
500 XT a écrit:Bjr

La hotte de la cuisine doit débiter environ 600/800 m3h et la vmc 10 fois moins , même si elle est en continue , c'est le plus fort qui gagne !

Tu peux tuber la hotte jusqu'en haut des boisseaux , par contre pour la vmc , sur la hauteur il risque d'y avoir de la condensation !


La hauteur pour la VMC n'est pas très importante, il y a à peine 1m50 au faitage et la VMC serait suspendue à 50 cm au dessus du plancher.
Je vais tenter le tubage pour la hotte mais je vais devoir le faire par l'intérieur .
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Drome
Bonjour, je me permets de déterrer ce sujet car je me retrouve exactement dans la même situation !
Qu'avez-vous fait finalement, même si ça date, je vous remercie de m'apporter votre réponse.

Pour ma part je pensais guainer la hotte de cuisine jusqu'en haut et laisser le conduit de 160mm de la vmc "prendre" dans le boisseau de cheminée dans les comble, l'air s'échapperait alors naturellement vers le haut sur le mètre restant à parcourir.
Ai-je bon dans ma réflexion?
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

il suffit de lire le sujet pour voir et savoir qu'on ne peut pas mettre sur la même sortie toiture (dont gaine) une hotte cuisine et une VMC.

Vous savez lire ? Et si vous aviez une réponse "oui c'est possible" vous feriez quoi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 21h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir