Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou a tous,

On s'est apercu avant hier que les macons n'avaient pas remplis les joints verticaux des parpaings dans le sous sol. Aie la dalle superieure est coulée...
On est en zone sismique 3 et il semblerait que ca soit obligatoire ...dans le DTU des PS MI 92

par contre je ne suis pas en ps mi mais en eurocode 8 une étude sismique a été faite ( avec des plans de ferraillages...mais pas de blas blas....)

J'ai lu ici
http://www.le-sondage.fr/focusmi/medias/PDF/T4-C-conception-[...]isons-individuelles.pdf
qu'en eurocode 8 les joints verticaux n'etaient pas obligatoires... Qu'en est il vraiment ?
info ou intox ?
Mille mercis

Je précise que les murs du sous sol sont des parpaings simples B40 et mes murs des optibric PV3+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
J'ai toujours entendu l'inverse également, Zone sismique -> joints remplis.

Ce n'était pas vous qui aviez eu des déboires sur une fondation en redent?

L'est super votre maçon!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Non mais j'ai eu des betons ségrégés et un potentiel mauvais ferraillage du sous sol... effectivement c'est pas la joie...
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Doubs
cyberastuce a écrit:Non mais j'ai eu des betons ségrégés et un potentiel mauvais ferraillage du sous sol... effectivement c'est pas la joie...

pas glop ; nous avons egalement quelques joints verticaux non remplis (ou partiellement remplis) en etant en zone 2b. Qu avez vous decidé de faire finalement ? Mise en demeure ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou ,chez nous ils démolissent les briques. on a ralé au siege social et a NF maison individuelle. Et aussi fait un tollé dans les assocs de consommateurs etc...
Il faut savoir que le DTA des optibric les autorisent sans joints en zone sismques, mais juste pour les panneaux de 1m20 mini et avec des regles hyper strictes sur les longueurs de panneaux de contreventement, decalages d'une demie brique etc qui n'etaient pas respectées chez nous
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 16h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir