Bonjour,

La pose des menuiseries vient d'être faite, et notamment les baies vitrées. Nous avons été surpris de voir que les appuis de portes fenêtres réalisés par les maçons ont été cassés pour poser les baies.
Réponse de l'entreprise : mauvaises cotes de la part des maçons
Du coup, les baies vitrées reposent actuellement sur des cales en bois.



On s'est également interrogé sur l'espace de réservation pour notre plancher chauffant (initialement prévu de 13 cm, il ne reste plus que 8cm).

Après vérification, nous avons constaté que les baies vitrées mesuraient 2,20m de hauteur alors qu'il était prévu (sur les plans d'exécution et sur la notice descriptive) des baies de 2,15m. Donc si les baies avaient été aux bonnes dimensions, on n'aurait pas eu besoin de détruire les appuis de fenêtres et l'espace pour le plancher chauffant aurait été respecté.


Après avoir fait remonter ce problème à notre conducteur de travaux, ce dernier nous parle de baies qui seront encastrées et qui feront donc bien 2,15 au final. Elles sont encastrée car respect des normes d'accessibilité.

??? qu'est ce qu'il nous raconte ??

D'où mes interrogations :
- il n'existe aucune obligation d'accessibilité pour les maisons individuelles neuves que l'on fait construire pour soi même, n'est ce pas?
- est ce que toutes les baies vitrées sont encastrables ou faut-il s'assurer que nos baies actuelles s'encastrent vraiment en demandant un justif au constructeur?
- est ce que l'on peut exiger d’avoir des baies de 2,15m comme cela été prévu sur les plans et la notice descriptive?

Merci à vous.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour,

1/ Aucune obligation de PMR pour votre logement. Mais attention vous avez peut être demandé un seuil "plat" qui équivaut à un seuil PMR
2/ Non toutes les BV ne sont pas encastrables, mais il s'agit là d'un profil à seuil encastrable.
3/ Votre menuiserie fera bien 2m15 en tableau fini. Sauf que votre menuisier a donné une mauvaise réservation de talonnette au G.O, ou le G.O a cru faire comme bon lui semble => A confronter les deux lots (Ou plutôt ils se débrouille c'est leur TAF)
4/ La talonnette d'appuis doit être refaite, de surcroît le seuil aussi apparemment...Pas de seuil coulé en place car pas d'étanchéité correcte et c'est hors DTU

Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Encore du travail de cochons qui ne respectent pas les préconisations. Mad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
et de l'extérieur,ça donne quoi ???
pour moi, le gros problème est,comment vont-il faire l'étanchéitée sous le seuil maintenant !!!!!.il fallait peut ètre casser le talon;mais il fallait le refaire avant de poser la baie.
s'ils arrivent à mettre du compribande et du silicone là-dessous,chapeau !!!
Messages : Env. 900
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
J'ose espérer qu'il ont fait ça pour "fermer" la maison,et donc qu'ils vont démonter la baie pour refaire le seuil...
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
J'ose espérer également !!! nous le saurons très bientot : visite de chantier programmée à la fin de la semaine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
Bonjour,

Suite à une visite de chantier, nous avons signalé au cdt que nous n'acceptions pas cette pose de baies qui n'est pas conforme. Il était convenu qu'il nous recontacte pour nous dire si oui ou non les baies seraient déposées pour refaire les appuis.
Finalement pas de nouvelles de sa part, et surtout intervention des maçons qui ont refait les appuis en maintenant les baies en place, et en noyant les cales en bois dans le béton.



Nous avons adressé une LRAR au constructeur pour signifier cette malfaçon. Nous sommes en attente de leur réaction !!
Si aucune réaction (ne prend même pas la peine de répondre), que faire?
S'il ne veut rien savoir, que faire?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
jpouille a écrit:S'il ne veut rien savoir, que faire?

Tu payes pas...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
felvic a écrit:
jpouille a écrit:S'il ne veut rien savoir, que faire?

Tu payes pas...

Oui, il ne faut surtout pas payer, sinon ils ne bougeront pas d'un pouce.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
Ce que l'on compte faire à réception de l'appel de fonds (menuiseries et cloisons posées) : demande de rdv chantier en recommandé, puis courrier pour refus appel de fond anticipé si toujours pas ok avec le cst lors du rdv par rapport à la pose des baies!
pfff c'est lourd !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
Pas de réaction à notre courrier évidemment! Nous attendons l'appel de fonds.
En regardant les différents récits de construction et les photos des menuiseries, je me rends compte que cette manière de faire (appuis ou seuils réalisés après la pose des menuiseries) est très courante! Huh c'est dingue!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
Rdv avec huissier pour constater présence des cales + expert mardi et mercredi prochains

Aucune réponse à notre LRAR n'a été faite par le constructeur (cela fait maintenant 10 jours qu'ils ont eu le courrier)

Les travaux se poursuivent et ils viennent de projeter la mousse polyuréthane au sol, on distingue encore un petit peu la cale en bois sous la baie vitrée mais j'espère que d'ici mardi ce sera encore le cas pour que l'huissier puisse faire le constat.

Cela signifie aussi que c'est mal parti pour que le constructeur reprenne les baies !!!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
jpouille a écrit:Rdv avec huissier pour constater présence des cales + expert mardi et mercredi prochains

Aucune réponse à notre LRAR n'a été faite par le constructeur (cela fait maintenant 10 jours qu'ils ont eu le courrier)

Les travaux se poursuivent et ils viennent de projeter la mousse polyuréthane au sol, on distingue encore un petit peu la cale en bois sous la baie vitrée mais j'espère que d'ici mardi ce sera encore le cas pour que l'huissier puisse faire le constat.

Cela signifie aussi que c'est mal parti pour que le constructeur reprenne les baies !!!

Vous devriez interrompre le chantier, car plus ils avancent, et plus ce sera difficile de revenir en arrière et modifier quoi que ce soit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
Je reviens sur mon sujet car du coup on a tellement été pris par le truc qu'on en a oublié de rendre compte de la suite des évènements.

Finalement tout a été repris en bonne et due forme : le seuil béton a été cassé et la baie retirée, repose de la baie sur un seuil préfabriqué en veillant à l'étanchéité.

Tout est quand même rentré dans l'ordre!

Dans le même temps on a changé de cdt....et ça a fait une nette différence !!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Gironde
Bonjour ,

Je me présente Romain , mon constructeur vient de poser les menuiseries et donc je vois des gros morceaux de bois sous les Seuil , porte d'entree et 2 Portes fenêtres .
C'est normal ?
Cale d'une épaisseur de 2 Cm d'épaisseur environs àu dessus de la talonnette.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 09h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir