Prise coccinelle RJ45

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.725 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, je réalise mon VDI grade 3.
Je suis en train de cabler mes coccinelles mais je me heurte à un soucis : comment couper à ras les 8 fils pour que le capot (qui sert de blindage aussi il me semble) ne fasse pas masse?
Avec une pince coupante d'électricien, j'ai toujours un "reste" de 1 à 2mm...
J'ai vu sur le net des pinces coupantes "rase" ou "ras", est ce l'outil adéquate? (comme Sheila)

D'avance merci
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez sur la page devis câblage informatique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des éléctriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Env. 2000 message Rhone
Ici, je fais ça avec une pince coupante et ça laisse un millimètre grand max, ce qui est suffisant pour que ça ne touche pas les bords.
Vu la forme de la pince, y'a deux sens, il faut utiliser celui avec le coté plat collé vers l'intérieur de la prise.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Pareil, à la pince coupante d'électricien ... coupé à ras et aucun soucis !
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,

et pour dégainer le cable vous faites avec quoi ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Avec l'outil approprié :
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
obones a écrit:Avec l'outil approprié :


désolé mais quel est le nom de l'outil (pince à dénuder ?)

j'ai trouvé ca, c'est cher : http://www.castorama.fr/stor[...]Action=push

Faut-il un outil spécial cable réseau ?

Lequel pourrait convenir parmi ceux la : http://www.castorama.fr/stor[...]rchmode=reg
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
RJ45 stripper, acheté directement en chine via la version US d'un site d'enchères bien connu.
C'est le même que ceux vendu en France, mais pour une fraction du prix...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Heuu .. moi perso je l'ai fait au cutter ...
Avec le blindage il faut vraiment appuyer fort pour couper un fil !
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Oui mais il ne faut pas non plus couper le blindage...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Le blindage tu le coupe à ras ... c'est le drain qu'il ne faut pas couper !
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Euh non, si c'est une tresse, il ne faut surtout pas la couper...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Je te parle du 1er feuillard .. il ne joue aucun rôle dans l’extrémité du câble ce qu'il faut impérativement c'est que ton drain fasse qqs tour sur l'ergot qui fait masse.
ce qu'il faut pas couper avant (si grade 3) c'est le feuillard qui protège chaque paire !
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Et moi je te parle de câble S/FTP ou S/STP où la tresse est à l'extérieur...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Ok on ne parle donc pas de la même chose, moi je parle juste du feuillard (feuille métallisée)des câbles F/UTP et non de tresse !
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,

mon électricien a passé le cable suivant dans les gaines : ACOLAN 450 FU 4P 24AWG F/UTP 100 Ohm LSOH Cat.6 EC

Est-ce que je pourrais suivre à l'identique ce qui est décrit dans la vidéo suivante : http://www.socamont.com/mont[...]isualiser=1

on voit dans cette vidéo que l'opératrice retire le "papier alu" lol sur le bout
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Salut,
Même câble que j'ai passé chez moi, tu peux suivre les instructions du site de Socamont, effectivement le feuillard est bien enlevé car ne sert à rien à cet endroit du câble, juste ne pas couper le drain et bien l'enrouler autour de l'ergot de masse et le maintenir avec le serflex.
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour à tous, alors j'ai trouvé!
Pour couper bien à ras j'utilise.... un coupe-ongle!
Eh oui, ça coupe parfaitement à ras même si le cable que j'utilise est du grade 3a...
Bonne continuation à tous et merci pour vos réponse...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 21h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir