Section cable EDF

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.700 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour, Voici mon probleme:EDF me fourni le courant en triphasé jusqu'a mon compteur, jusque la tout va bien.Mon compteur se trouve dans une dépendance anexe de ma maison.De mon compteur un cable aérien vien alimenter ma maison en triphasé, je souhaiterais le passer en souterrain(donc le ralonger, c'est possible?) je crois que la section doit etre du 4X25mm², il est en alu, j'aimerai avoir confirmation sur la section et savoir ou se procurer du cable de meme type.
Merci d'avance pour vos reponses.
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la longueur du nouveau branchement.
Vous pour utiliser du câble cuivre R2V ou du câble alu AR2V mais la section et le prix ne seront pas les mêmes.
Voir tableau en tête de ce forum :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Merci Carminas pour ta reponse, mais sais tu ou trouver ce type de cable?
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour

Ton câble alu est il composé de 4 conducteurs torsadés sans gaine extérieure ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Oui Fab1978 oui mon cable est composé de 4 conducteurs torsadés avec de l'isolant noir sur chacun.
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
C'est probablement un nf c 33 209. Il est interdit d'usage en souterrain
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
OK mais alors quel câble puis je mettre en souterrain pour le remplacer?
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce que je vais ai indiqué R2V ou AR2V
Vous trouvez cela chez n'importe qu'elle grossiste en électricité, voire chez des vendeurs internet

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 11h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir