Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation - Protection circuit salle de bain

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Haut Rhin
Bonjour,

Poursuivant la rénovation de ma salle de bain, je sollicite à nouveau vos conseils.

Actuellement, le circuit électrique de la salle de bain est protégé par un disjoncteur 20A et distribue 4 prises (dont une au niveau du sol...) ainsi que l'éclairage mais aussi le petit radiateur des WC indépendants.
Le radiateur de la salle de bain est quant à lui protégé également par un autre disjoncteur 20A mais ce circuit comprend aussi le radiateur d'une chambre.
Cette installation n'est pas aux normes actuelles (me semble-t-il...) mais n'a amené aucune anomalie quant au diagnostique électrique.

Dans mon projet de rénovation, je me propose d'utiliser le premier circuit uniquement pour la salle de bain : le radiateur, l'éclairage et 2 prises (en supprimant en particulier la prise au niveau du sol) et l'autre circuit pour le chauffage de la chambre. Le radiateur des WC sera supprimé. Je sais que cette installation n'est pas aux normes actuelles non plus mais elle ne me paraît pas pire que celle existante.

Ma solution est-elle acceptable à défaut d'être idéale ?
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme n'est pas rétroactive
Ce que vous refaites à neuf doit être conforme à la norme actuelle.

Personnellement j'aurai laissé les 2 radiateur chambre et sdb ensemble. Cela me semble plus pertinent.

Ce qui est est en tout cas primordial en terme de sécurité c'est d'avoir un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section rencontrée en aval.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
J'aurais ajouter un disjoncteur différentiel de 30 mA perso
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Le radiateur de la salle de bain changeant de place, il est plus simple de le raccorder à l'autre circuit. Le laisser en commun avec le radiateur de la chambre est néanmoins possible mais nécessite de réaliser une assez longue saignée horizontale dans un mur en briques.
Concernant le circuit prises et lumière, la partie prise est câblée en 2,5 et la lumière repiquée dans le boitier situé 20 cm au-dessus de la vasque en 1,5.
Je vais essayer de supprimer cette boite. Il est donc conseillé de changer la section des câbles du circuit lumière ?

Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
chew a écrit:J'aurais ajouter un disjoncteur différentiel de 30 mA perso


Les deux circuits sont déjà protégés par un différentiel 30 mA.

Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Escher a écrit: Il est donc conseillé de changer la section des câbles du circuit lumière ?


Ou alors mettre un disjoncteur de 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Merci pour vos conseils. Après réflexion, je pense :
- retirer un circuit dédié du tableau pour le chauffage salle de bain (16A, section 2,5) ;
- le radiateur de la chambre sera ainsi seul sur son circuit (20A, section 2,5 déjà en place) ;
- conserver le circuit actuel lumière et prises pour la salle de bain en recâblant la lumière en 2,5 ou en abaissant la protection du disjoncteur à 16A.
J'ai bon ?
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 06h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir