Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation - Mise à la terre de circuits de prises

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.526 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Haut Rhin
Bonjour,

Dans le cadre de ma rénovation, je poursuis avec mes questions !

A] Certains circuits de prises n'ont pas été équipés de mise à la terre lors de la construction de la maison dans les années 80.

J'essaye donc de palier à ce problème en retirant un câble depuis le tableau électrique dans la gaine correspondante, ce que j'ai réussi à faire sur certains circuits.

Par contre, pour d'autres, le passe-fil se bloque, je pense dans des boites non accessibles. Dans ce cas, quelle est la solution préconisée ?

1- Laisser le circuit sans mise à la terre (bof...)
2- Essayer de récupérer la terre sur un autre circuit de prises proche (la moins mauvaise solution ?)
3- Casser des murs, des dalles et autres pour faire passer le câble du tableau à tout prix (me paraît particulièrement compliqué !)

J'ai en particulier le cas sur un circuit qui alimente un radiateur dans les WC ainsi que trois prises dans le couloir. Je pourrais assez facilement récupérer la terre dans un autre circuit de prises du couloir.

B]
Ensuite, dans le tableau électrique, les fils de terre ne sont pas reliés proprement sur les barrettes de connexion prévues mais tenues ensembles par un gros collier. Les circuits que j'ai rajouté ont été reliés sur les barrettes. Quelle section de câble utiliser pour relier le l'arrivée du fil de terre et la barrette ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Haut Rhin
Et je rajouterais...
4- Faire passer un câble du tableau mais suivant un itinéraire alternatif via d'autres gaines
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

tu dois pouvoir faire ce que tu veux/peux .. en sachant que tu ne dois pas reduire la section du cable et que tu dois pouvoir debrancher sans couper la continuite de la terre ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Merci.

Et j'ajoute :

C] Sur un autre circuit de prises, l'ancien propriétaire avait câblé la première prise avec la terre mais pas les suivantes. L'ensemble des câbles est en 2,5 mm² sauf le morceau qui relie la terre du tableau à cette première prise qui est en 4 ou en 6 mm². Quel est l'intérêt ? Juste qu' il a mis un morceau de câble qui lui restait ? Je peux laisser ça comme ça et poursuivre la ligne de terre en 2,5 mm² ou vaut-il mieux remplacer ce morceau par du 2,5 mm² ?

Merci pour vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Plus c'est gros mieux c'est ..mais tu ne doit pas reduire la section en cours de route vers le tableau electrique

un pro pourra t'en dire plus sur la section minmiun à respecter

il faut verifier aussi la section qui part de ton tableau electrqiue vers la barrette et le piquet de terre et faire controler la terre si elle est efficace ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A/ Tout est possible dans le cadre d'une mise en sécurité.
Je pense que le plus simple est la solution 2.
Vous pourrez toujours faire autre chose plus tard, si un jour vous envisagez des travaux de rénovation lourde

B/ Il faut la même section que l'arrivée principale, sans doute 16mm2 ou 10 mmm2

C/ En principe il faut la même section partout, soit 2,5mm2. Mais si votre 4mm2 est en place, vous pouvez toujours le laisser. Vous pourriez peut être même en profiter pour alimenter la terre d'autres circuits à partir de celui-ci.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 23h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir