Bonjour

J'ai trouvé une macro synthèse de la norme C15-100 à cette adresse : http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm#s5

dont ceci :
5) Éclairage :
  • Nombre minimal de circuits d'éclairage :
    - au moins 2 circuits pour logements de S > 35 m2;
    - 8 points d'éclairage maximum (1 point = 300VA max).
  • Installation d'appareillage manuel de commande :
    - généralement placé près d'1 porte, à portée de la main, du côté de l'ouvrant;
    - hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m, au-dessus du sol fini.
  • Commande couloirs et circulations par dispositif de commande manuel placé :
    - à moins d'1 m de chaque accès, si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux;
    - à moins de 2 m de chaque accès, si ce dispositif comporte 1 voyant lumineux;
    - par système automatique (détection de présence).
  • Prises de courant commandées :
    - chaque socle est compté comme 1 point éclairage;
    - alimentation par les circuits éclairage;
    - courant nominal socle = 16 A;
    - recommandation de repérage des socles.
    >Dispositif de commande :
    - 2 socles au plus placés dans la même pièce : utilisation d'un interrupteur;
    - plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur ou similaire.
Concernant le premier point en rouge traitant du nombre minimal de circuits d'éclairage j'ai du mal à interpréter la notion de circuit et de point d'éclairage. Ce que je comprends, c'est qu'un circuit (l'alimentation venant d'un disjoncteur) peut alimenter jusqu'à 8 points (8 lampes).
J'ai prévu un disjoncteur (pour l'éclairage) par pièce de ma maison, 1 pour chaque chambre, sdb, couloir, .... environ 15 disjoncteurs au total pour l'éclairage.
Toute ma maison est éclairée par spot. Pour le salon par exemple, j'ai donc prévu un circuit mais je veux y brancher plus de 8 spots (14 de 50W). Puis-je interpréter le 8 points max et 300VA (W ?) par point comme une puissance max de 8 x 300W = 2400W ? Si je mets 14 spots de 50W je n'atteins que les 700W.

Mon interprétation est-elle bonne sur la notion de circuit et de point d'éclairage ?
Puis-je poser 14 spots au plafond sur 1 seul circuit ?

Merci encore de votre aide
Messages : Env. 90
De : Montesson (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1 circuit = 1 disjoncteur

Pour les spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA (~W) a l'intérieur d'une même pièce

Dans votre exemple, 14 spots de 50w, soient 700W, dans le salon comptent pour 3 points d'éclairage.
Vous pouvez donc les mettre sur le même circuit.
Il vous reste même 5 points d'éclairage de marge. C'est pour cela que l'on met souvent plusieurs pièces par circuit

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Montesson (78)
J'ai lu à posteriori un de vos posts sur le forum.
Et je vous ai fais répéter ce que vous venez de m'expliquer.
Merci pour la patience et pour les précisions.
Bonne soirée
Messages : Env. 90
De : Montesson (78)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 00h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir