Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombre fils dans gaine ICTA

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.243 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Vendee
Bonjour à tous!

Je prépare actuellement les plans pour l'électricité d'une maison avec beaucoup de rénovation.
Une grosse partie de mon installation passera entre le tableau électrique et un boitier de dérivation à la cave distant d'à peu près 8m.
Passera par ce boitier de dérivation 7 x 3*1,5mm² (PC), 2 x 3*1,5mm² (lumières), 3 x 5*1,5mm² (télérupteurs), 4 câbles coaxial, 10 câbles réseau ...
Du coup je m'interroge sur la faisabilité de regrouper un maximum les câbles dans des grosses gaines. Selon mes calculs je peux passer 17 fil 1,5mm² dans une gaine ICTA de 32mm (en conservant les 2/3 vide).
Y a t il une interdiction/des problèmes particuliers à faire ce genre de chose?
Peut on aller plus loin avec de l'ICTA 40 ou 50 sans soucis (21 et 34 fil 1,5mm² selon mes calculs)?
Même question pour les câbles coaxial et réseau...

Merci de vos conseils!
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème , si ce n'est qu'il est difficile de repasser des fils ultérieurement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Eure
Il ne faut pas séparer l’énergie du réseau ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien entendu toujours séparer courants forts et faibles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Vendee
Merci beaucoup!
Effectivement je pensais bien séparer courants forts et courants faibles pour les interférences.

Après calcul en regroupant les fils dans les gaines je réduis de 20% ma quantité de gaines et la plus remplis est de 32 avec 15*1,5mm² (j'y gagne surtout sur les câbles réseau!!!) Biggrin

Mais n'y a t il pas de risque de chauffe avec tous les fils "entassé" au fond de la gaine? En quoi cela sera plus difficile à passer mes fils dans la gaine? Unsure
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai pas dit passer, j'ai dit repasser Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Vendee
Vu que c'est la partie à la cave je pourrais toujours repasser une gaine si nécessaire.
Merci encore Smile
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 20h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir