bonjour je fait construire ma maison à 50 mètre du coffret erdf quelle et le câble doigt acheté pour fait le raccordement merci
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Noyon (60)
Cela depend de la puissance dont vous aurez besoin dans votre logement et de la longueur entre le compteur et le logement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 300
De : Noyon (60)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En supposant que vous ayez demandé un branchement en mono ERDF vous mettra un DB 30/60A qui est leur standard habituel

Il faudra dans ce cas du 2x35² cuivre, quelle que soit la puissance de l'abonnement que vous souscrirez.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Moi j'ai demandé une puissance de raccordement de 36 kVA Triphasé.
Quel est le câble du raccordement du coffret à la maison, en sachant qu'il y a 50 m entre le coffret et la maison ?
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Noyon (60)
Messages : Env. 300
De : Noyon (60)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comment voulez vous qu'on vous donne la bonne réponse si vous ne nous donnez pas toutes les hypothèses.

Avec 36kVA tri, il faut au minimum du 4x16²

Voir abaque en tête de ce forum :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Si vous pensez ne pas souscrire plus de 18kVA, ERDF mettra un DB 10/30A qui peut vous permettre de passer un 4x10²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Merci pour les infos
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 03h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir