Bonjour,

J'ai un compteur EDF électronique Actaris A14C5 avec contrat heures creuses / heures pleines. Je souhaite visualiser par un voyant l'état Heures Creuses. Au niveau de mon tableau électrique rien n'est connecté aux sorties C1/C2 du compteur Actaris. J'ai donc installé un disjoncteur 2A et un voyant modulaire de tableau. J'ai branché les contacts C1/C2 : pour l'un à la phase (en sortie du disjoncteur 2A), pour l'autre au voyant. L'autre borne du voyant est branchée au neutre.
Et là je suis surpris car, en heures pleines (circuit C1/C2 ouvert), le voyant s'allume et j'ai 90v à ses bornes. Comment cela peut-il s'expliquer ?

Merci pour toute aide.
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Bizarre ton truc. Le câblage parait correct
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est quoi comme type de voyant ?
Un voyant témoin ou un voyant lumineux ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour,

En me relisant, je vois que je n'ai pas été assez précis. Mon compteur est séparé de mon tableau électrique (70m entre les deux). L'électricien qui a réalisé l'installation (maison neuve) a amené un câble 2 fils entre les bornes C1/C2 du compteur et le tableau électrique dans la maison. Au niveau de mon tableau électrique, ce câble n'était pas connecté. J'ai donc connecté moi même le disjoncteur 2A et le voyant (Legrand, identique à celui-ci: http://www.laboutiquedetoni.com/accessoires-modulaires/8828-[...]nt-modulaire-20a.html).
Simplement avec un ohmmètre, sans connexion au disjoncteur 2A/voyant, je constate qu'en HP le circuit est ouvert (résistance infinie) et qu'en heures creuses, le circuit se ferme (2 ou 3 ohms).
Peut-être faudrait-il que j'aille voir le branchement au niveau du compteur lui même.

Ce pourrait-il que la distance induise le phénomène ?
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Oui il est probable qu'il se crée un courant induit au voisinage du câble d'alimentation principal (je suppose que les 2 sont dans la même gaine)
Ce courant suffit à allumer la faible lampe de votre témoin.
La solution serait de passer par un contacteur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour,

Merci pour l'information. J'ai lu que pour éviter les courants induits, il faut:
- 1) Eviter de relier directement la phase au voyant mais plutot le neutre. La phase sera coupée par C1/C2
- 2) Mettre un condensateur 250v 0.1 µF au plus pres du voyant (en parallele)

Je vais essayer et vous donnerai la réponse
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Ariege
Sujet résolu... et pour conclure:
- En reliant la phase directement au voyant, le neutre passant par l'interrupteur C1/C2: que le circuit soit ouvert ou fermé, le voyant s'éclaire normalement.
- En reliant le neutre directement au voyant, la phase passant par C1/C2: le voyant éclaire faiblement quand le circuit est ouvert et éclaire normalement quand le circuit est fermé. C'est mieux
- J'ai ensuite associé au cas précédent, un condensateur 476 nF en parallèle du voyant et là ca marche bien: le voyant ne s'éclaire normalement que lorsque le circuit est fermé.

Le problème est bien dû à un courant induit, absorbé par le condensateur lorsque le circuit est ouvert. Ce probleme semble assez fréquent lorsque l'on utilise des éclairages led: il faut un condensateur en parallèle. Il semble que le voyant Legrand soit en fait... une led. Dommage que le constructeur n'ait pas pensé à l'intégrer.

Merci Carminas pour l'aide apportée.
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 12h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir