Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur la répartition de mon tableau

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.550 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Templemars (59)
Bonsoir à tous,
Je vous soumet ici la repartition de mon tableau, afin d'etre bien sur avant de finaliser le montage du dit tableau
Mon logement est un loft de 55m2 avec mezzanine
- en bas : entree + 1 bureau + cuisine + sejour + salon
- en haut : la sdb + la chambre

Il sera réparti comme suit, 3rangées de 13 emplacements

40A type A
- 20A - Machine à laver
- 32A - Cuisson
- 20A - PC3 (bureau + cuisine + celier = 8)
- 20A - Frigo
- 2A - Gestionnaire radiateur (les pilotes arrivents direct au thermostat d'ambiance)

40A type AC
- 20A - PC1 (entree + sejour + bureau = 8)
- 20A - Four
- 20A - Radiateur 1500W sejour
- 16A - Circuit lumiere 1 (entree + wc + celier + bureau + sdb)
- 20A - 1PC Tableau

40A type AC
- 20A - PC2 (chambre + sdb = 6)
- 20A - Radiateur 500w sdb + radiateur 1000w bureau
- 20A - BEC (+ contacteur J/N + 2A)
- 16A - Circuit lumière 2 (mezzanine + cuisine + sejour )
- 2A - VMC

Faites moi part de vos remarques, je ne retourne au chantier qu'a partir de dimanche 10 novembre, pour finaliser et préparer les papier du consuel
MERCIIIIIII
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

- Tous les équipements "chauffage" doivent se situer sous un même ID. 63A si >8Kv (pas votre cas à priori).
- Ligne dédiée pour chauffage SdB
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Bonjour,
Visiblement je n'ai pas eu les memes infos pour le chauffage sdb

- Au total jai 3KW, du coup je doit dédier un ID au chauffage ??
- OK, Je retire une ligne dédié au chauffage sdb

Pas d'autres "anomalies" ?

Merci
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

Les infos sont dans la NF C 15-100; ailleurs elles sont...interprétées!!
Donc:
- circuit dédié pour le chauffage SdB, (771.314.2.2)
- Les chauffages (3 KvA) peuvent très bien être sous le même ID de 40A, avec autre circuit (PC3 par exple),
- Le 40A type A doit être allégé (cuisson + LL + frigo par exple) ou alors prendre un 63A de même type,
- Penser (évent.) circuit LV,
- 16A pour PC GTL serait bon,
Après, il y a tout le reste de l'instal...!

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Merci Deffrey
C'est bien ce que j'ai vu de la norme mais je voulait etre sur que ce n'etait pas une autre interpretation
Je vais poster d'ici a ce soir, le plan d'implantation avec details des lignes, histoire d'etre le plus precis possible
en tenant compte de tes points
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Question rapide pour revoir mon plan,
on considere comme point lumineux d'une piece : l’éclairage de celle ci ou le cumul des sources ?
car l'ensemble de mon eclairage se fera au spots encastré au plafond
Merci
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

- 1 centre = 1 point lumineux, (obligatoire pour les pièces de vie, sauf impossibilité tech.)
- 1 applique = 1 point lumineux,
- 1 tranche de 300vA en spots = 1 point lumineux
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
L’éclairage de mon sejour et cuisine se fera via une suspension depuis un chemin de cable, donc la c'est bon
pour le cumul de 300W pour les spots, ca m'arrange

ps : pour ma sortie de gaine du chemin de cable, ne l'ayant pas encore, je suis oblgé de mettre un DCL ou gaine sortie avec douille c'est bon ?
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Pour confirmer, il est impératif que les radiateurs pilotés par le gestionnaire soient sous le même différentiel que celui-ci
Chauffage de la sdb sur un circuit dédié
Il manque un circuit électroménager : Lave vaisselle ou sèche-linge ou congélateur

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit)
Evitez de charger les circuits PC à 8 prises dès le départ, cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur

Pour le nombre de PC, il en faut au moins 6 pour la cuisine et 1 pour 4m² pour le salon/séjour
Vu le nombre de prises que vous avez indiqué, je ne suis pas certain que cela soit bon.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Salut carmina,
Merci pour ces précisions, la ligne du LV est obligatoire? Si tel est le cas, je l'ajoute et je considère maligne frigo comme PC a part entière pour le décompte des 6.

Les 10A sont toujours autorisé pour le chauffage?

Je vais, je pense, séparer PC3 en 2 lignes

Concernant ma problématique de chemin de câble, une idée?

J'ai un autre sujet en cours avec les plans d'implantation

Merci en tout cas
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
La prise spéciale LV ou congel est obligatoire en cuisine ou je peut mettre au cellier?
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme demande 3 circuits électroménager spécialisés avec une prises 16A pour four ou lave-linge ou lave-vaisselle ou sèche-linge ou congel.
Peu importe les pièces dans lesquelles se trouvent ces circuits.

La prise du frigo peut compter dans le dénombre des 6 pour la cuisine, du moment que vous avez 4 prises au dessus des plans de travail.

Les 10A sont toujours autorisés pour le chauffage, si vous n'avez pas plus de 2250W derrière

Pour l'éclairage en attente, ce n'est pas idéal. mettre une boite de dérivation en attendant.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Vraiment cool tes lumières
Je vais mettre la prise congel dans le cellier alors
Pour la lumière en attente, je mettrais en boîte de dérivation en saillie
Et dans la cuisine j'ai 4 prises sur 2 socles, c'est bon?
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est bon pour la cuisine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Sur ce post il y a les détails de mon implantation
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-235887.php#3[...].php#3282362?no#3282362
Tu m'en donne ton avis carminas ?
Merci
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Voila le nouveau plan en tenant compte de vos remarques
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-235887.php#3282940
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 17h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir