Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonjour,
bon voilà un sujet mainte et mainte fois expliqué mais comme chaque configuration est différente, je n'arrive pas à m'y retrouver.
Voici ma config.

Je dois installer un tableau divisionnaire dans le garage, pour alimenter de nouvelles prises de courant , de nouveaux points de lumière
et puis mon portail électrique etc..donc normalement tout cela compris entre 16 et 10A
Le tableau principal est dans la maison en 60A et 12kw d'abonnement et sera séparé d'environ 8m du tableau divisionnaire.
j'ai bien compris que je dois monter un disjoncteur sur le tableau principal.

Mes questions sont les suivantes: La puissance du disjoncteur et la section de câble pour relier les tableaux.

Pour parcourir le forum depuis un certain temps, je sais qu'il y a des personnes compétentes et je vous remercie pour
les réponses que vous allez m'apporter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Une ligne en 6² protégée par un 32 Amp si cela reste un garage
10² et protection 40 Amp au cas ou cela évolue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
kersu a écrit:Une ligne en 6² protégée par un 32 Amp si cela reste un garage
10² et protection 40 Amp au cas ou cela évolue


Merci pour cette réponse rapide j'avais bien le disjoncteur de 32A mais je pensais qu'il me fallait une plus grosse section.
c'est parfait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1 avec Kersu

Vous pouvez vous inspirer de ceci



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Bonsoir

+1 avec Kersu

Vous pouvez vous inspirer de ceci



@+


Merci carminas, j'avais déjà consulté vos schémas mais je n'étais pas sur pour la section de câble. Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la section, du 6² vous autorisera jusqu'à 7kW alors que du 10² vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
A vous de voir en fonction de l'usage prévisionnel prévu
Le 10² est plus évolutif et ne coutera pas beaucoup plus cher si la distance de liaison est courte.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Pour la section, du 6² vous autorisera jusqu'à 7kW alors que du 10² vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
A vous de voir en fonction de l'usage prévisionnel prévu
Le 10² est plus évolutif et ne coutera pas beaucoup plus cher si la distance de liaison est courte.

@+


Merci, en effet mieux vaut plus que moins.
Avec du 10 je protège aussi en 32A?
Par contre j'utilise la même section du tableau principal vers le disjoncteur puis du disjoncteur vers le tableau divisionnaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec du 10² vous pouvez mettre jusqu'à 40A.
Mais un disj 40A est plus cher qu'un 32A et plus difficile à trouver.

Soit vous pensez avoir rapidement besoin de plus de 7kW et vous mettez tout de suite 40A.
Soit vous pensez que 7kW suffisent largement et vous mettez 32A. Si un jour un besoin plus élevé de puissance apparait, vous pourrez toujours changer le disjoncteur à ce moment là.

Il faut la même section en amont et en aval du disjoncteur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Avec du 10² vous pouvez mettre jusqu'à 40A.
Mais un disj 40A est plus cher qu'un 32A et plus difficile à trouver.

Soit vous pensez avoir rapidement besoin de plus de 7kW et vous mettez tout de suite 40A.
Soit vous pensez que 7kW suffisent largement et vous mettez 32A. Si un jour un besoin plus élevé de puissance apparait, vous pourrez toujours changer le disjoncteur à ce moment là.

Il faut la même section en amont et en aval du disjoncteur

@+


Merci beaucoup j'ai tout compris.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 20h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir