Votre avis avant que je coupe les barres de pontage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.793 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Lyon (69)
  • Bonjour à tous ,je me permets encore demander d'avis /aide sur la répartition de mes 2 tableaux .Je déjà demandé de l'aide sur forum consuel mais malgré que 134 personnes ont lu ,personne n'a su de me répondre.J' été peut être pas au bon endroit pour ce genre des questions???
  • Notre maison fait 66m²(cuisine+séjour+chambre+sdb+wc+)+celier+2 cave+(grenier et dépendances non accessible de l’intérieure de la maison,pas d'électricité)
  • installation monophasé,DB ErDF dans GTL (30/30/60 A
  • )circuit PC en 2.5 ² protection 20 A
  • circuit lumière en 1.5² protection 10 A
  • circuit radiateurs en 2.5² protection 20 A
  • circuit plaques en 6² protection 32 A
  • circuit tableau principale-divisionnaire en 16 ² protection 32 A
  • parafoudre+protection -selon norme,présence LEs sdb en 2.5²-pied de la baignoire acrylique+lumière dlc en applique+pc+terre de chauffe serviette classe 2,pas de LEP car rien à relier ,alimentation d'eau en PER,pas de nourrices métal.
  • pas de vmc avant consuel (après uniquement sdb+wc sur temporisateur en hydro+hotte cuisine) pas de gestionnaire énergie (chauffage principale :insert à bois) pas de sèche linge (soleil+vent gratuit) pas de contacteur jour et nuit pas d'horloge chauffe-eau avant consuel mais prévu ,fils pilote tirée pour tous les radiateurs-(également sur tableau divisionnaire, ça sert à rien,mais bon ..)
  • tableau de com câblée pour la norme :2 rj45+2 prises antenne +terre répartiteur sat 2.5²+terre barrette en 6² etc


  • .tableau principal:4 rangées de 13 modules

  • rangée 1 40A type A
  • 20 A lave linge (cellier)
  • 10 A lumière escalier+cave «2 »
  • 10 A lumière porte de service extérieure
  • 20 A petit frigo"top" (cellier)
  • (hors inter.diff.) 32 A PROTECTION/coupure du tableau divisionnaire ,câblé en 5G16²( utilisé en 3g16²,les 2 autres isolé,en réserve)

  • rangée 2 40A type AC
  • 20 A total :7 pc pc séjour 5 pc cuisine 1 pc escalier 1
  • 20 A radiateur chambre (1000 w)
  • 20 A total:6 pc pc chambre 4 pc cellier 1 pc dgt 1
  • 20 A disjoncteur de 2 PC présent sur tableau
  • 20 A chauffe-eau 150 l (??)W (non installé)
  • 20 A sèche -serviette sdb(750 W)
  • 10 A total:6 lumière cellier 1 sdb 1 wc 1 dgt 1 chambre 2 (applique x2)
  • 10 A lumière séjour 2 (applique x2)

  • rangée 3
  • 1) 2 PC de GTL
  • 2)protection parafoudre du rangée 4
  • 3)télérupteur du séjour du rangée 2

  • rangée 4
  • 1)parafoudre

  • tableau divisionnaire:2 rangées de 13 modules

  • rangée 1 40A type AC
  • 20A pc spécialisé frigo
  • 20 A pc cuisine plan de travail 2 socle hotte 1 porte d'entrée 1
  • 10 A lumière cave "1" 1 dlc cuisine 2
  • 20 A pc cave "1" 1 cave "2" 1 séjour 1
  • 20 A radiateurs cuisine ( 1000 w) 1 séjour (1000 w) 1
  • 20 A pc FOUR

  • rangée 2 40A type A
  • 20 A pc séjour 1 pcs+cuisine plan de travail 2 pcs.
  • 20 A pc Lave vaisselle
  • 10 A lumière porte d'entrée principale (extérieure)
  • 32 A PLAQUE en 6 ²
  • Merci pour vos remarques.Demain je ferai un essai de l’installation avec groupe électrogène.Je couperai les barres de pontage que après la validation de mes tableaux sur forum.
  • ps.essai à été fait,tout marche sauf une applique (boite de m.... ,petite dlc ,je pense au fil qui est sorti à force de pousser le couvercle) et circuit télérupteur (hager) -probablement une erreur dans la boite de dérivation,à vérifier,rien de grave.Ça m'a fait tout drôle d'avoir la lumière de partout dans une maison de 200 ans ou y avait jamais. .PJM
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Orne
Ne coupe pas tes barres de pontage, il existe des caches spécifiques pour les laisser en réserve (ça peut être utilise pour faire évoluer l'installation)
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
C'est pas leur prix qui m’inquiète.C'est plutôt la distance maison(j'y habite pas encore)-magasin et le temps perdu pour acheter une bricole ,parce que on se loupé et faut recommencer.
Pour ce qui est cache de barres de pontage,oui,il existe px chez hager mais le prix ce que ça coute par internet ou chez pros est supérieure au prix de barre chez brico machin.Donne moi plutôt
ton avis sur mes tableaux .Merci
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Sur tableau principal,
- le frigo pourrait être sous 16A,
- Le type AC rangée 2 est trop chargé: mettre un 63A ou ajouter un 40,
- 16A pour PC GTL suffit,
- Pour CE, voir puissance (sans doute 2000) donc 20A,
- Pour SS 750W, 10A suffiraient,
Sur tableau divisionnaire,
- 40A AC limite! mais PC caves en 16A suffisent,
- Type A, 16A pour 3 PC suffisent,
J'aurais donc mis 1 type AC supplémentaire, avec LV, + 1 ou 2 16/20A.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour deffrey et merci.Effectivement ,j'avais pas vu mais maintenant la 2 rangé me semble un peu trop chargé.J'ajouterai donc un autre AC de 40 ou je passe au 63 A.
Les disjoncteur en 16 A: je suis parti en 10 A pour 1,5² et 20 A pour 2,5 ² ,la norme me le permets ,les matos est posé donc ça va rester en place .Bien cordialement
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Ton tableau divisionnaire alimenté en 16² est protégé sur le principal par un 32 Amp, c'est super, sauf qu'il protège du chauffage, une plaque de cuisson, un four et un lave-vaisselle et diverses autres choses, ton 32 Amp (qui est sous calibré) risque de disjoncter assez souvent.

le seche-serviette est alimenté en 2,5² ?, il est protégé par un 20 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour kersu.Plaque ne va pas être installé.C'est pour faire plaisir au consuel.Obligé .Idem radiateur de la cuisine(insert au bois),rarement four et peut être pas au même temps que lave vaisselle.Après on peut toujours changer ,c'est fait pour,ou ajouter puisque on a 20 pour cent de libre.
De toute façon bientôt je passe au chauffage central au bois donc les radiateur je les vire.Pas compris pour sèche -serviette ?Oui ,en 2.5 ² et 20 A
et il y a même un fil pilot plus la terre (je suis classe 2 donc....mais bon obligé)plus pour pousser encore la terre qui ne pas relié est malgré tout raccordé en 2.5² à la LES.Obligé.Peut être un jour y aura un autre appareil genre radiateur 3000 w?Peut être son propriétaire va brancher le fil pilote qui me sert à rien et au même temps il changera le maudit 32 A. L'avenir nous le dira .Bonne nuit
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Je me posais la question pour le seche serviette car c'est une ligne dédiée, et ce radiateur ne dépasse pas 1500 watt en général, donc alimenté en 1,5².
J'avais "peur" que tu l'ais alimenté en 1,5² et protégé par un 20Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir