Avis sur tableau électrique maison 130 m2

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 13.258 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'avantage du tableau dans le local piscine c'est que vous n'avez pas à ramener tous vos circuits de la piscine (réchauffeur, pompe, éclairage...) individuellement au tableau principal, et de pouvoir facilement ajouter des circuits au niveau piscine si nécessaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
J'espère avoir bien compris et répondre en fonction de ce que j'ai compris.

Pour l'éclairage du jardin et du portail, vous pouvez garder votre ID dédié. Pour l'abris de piscine, partez du tableau principal (bornier P/N) avec du 6² et dans l'abris, vous arrivez sur un inter sectionneur pour desservir son ID.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Gers
Merci à tous encore pour pour votre aide.
Dargoll, c'est bien ça. En revanche la section du câble est pluôt de 10mm² non ? Et encore, avec le réchauffeur et la pompe je suis déjà à 10kw d'après ce tableau (http://www.schema-electrique.net), je devrais passer du 16mm²:

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 70
Dept : Gers
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour 22m

Avec du 6², vous pouvez monter a 32A.
Avec 10², 45A

En fait tout dépend de la puissance nécessaire pour la piscine.

EDIT : petite erreur (c'est l'heure tardive)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Gers
Merci à tous encore pour pour votre aide.
Dargoll, c'est bien ça. En revanche la section du câble est pluôt de 10mm² non ? Et encore, avec le réchauffeur et la pompe je suis déjà à 10kw d'après ce tableau (http://www.schema-electrique.net), je devrais passer du 16mm²:

Messages : Env. 70
Dept : Gers
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Passer du 16² pour "être tranquille" est une bonne alternative.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1

Avec du 16² vous serez tranquille et vous n'aurez pas de soucis de chute de tension (attention a ce tableau qui est fait avec une hypothèse de chute de tension de 3% maxi)


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Gers
Parfait, merci. Je regarde pour le tableau ou non dans le (futur) local piscine.
En attendant je met le schéma à jour si cela peux servir à d'autres personnes

Messages : Env. 70
Dept : Gers
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut,

je vois que pour tes PC tu est en 1.5mm² c'est pour des raisons pratiques ?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il est vrai que le 1,5² est plus facile à manipuler et nécessite des gaines moins grosses.
A mon avis tout à fait acceptable pour des pièces où les puissances utilisées sont faibles comme le chambres ou le séjour.
Mais la limite à 5 prises oblige à faire plus de circuits.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Gers
Bonjour,

J'utilise du 1,5² pour plusieurs raisons.

Celles évoquées par Carminas.
Et le faite qu'une grande partie des prises est "commandable" par domostique et donc un circuit de 1,5² par prises (en gros 45 prises, 45 gaines de 16 avec du 1,5² ).

@+
Messages : Env. 70
Dept : Gers
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Ok merci du retour, c'est vraie que câblé une PC qui est ponté sur une autre c'est ric rac Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Gers
Bonjour,

Merci pour votre aide. J'en suis maintenant au câblage du tableau.
Le tableau est un 4 rangés avec un espace dédié pour le tarif bleu.
J'a ibesoin d'une rangé complète pour la distribution.

Mes questions sont :

- Quelle section pour la distribution des rangés ?
- Ce câblage est il "propre" ?
- Le disjoncteur de 32A pour le réchauffeur de 9kw n'est pas troppetit ?

Les bordiers de répartition sont des IP 2X LEGRAND type LEG004815

Merci d'avance


Messages : Env. 70
Dept : Gers
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Gers
Personne n'a une idée ?
Messages : Env. 70
Dept : Gers
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Pour alimenter un ID 40A du 10° suffit et du 16° pour les ID 63A , si tu as de la place sur les borniers de répartition c'est mieux d'y envoyer les fils des ID 40A .Et j'aurais pas mis autant de différentiels aussi .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir