Retour
Menu utilisateur
Menu

Question sur tableau electrique

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.259 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Aviseur Env. 30 message Harbonnieres (80)
Bonjour a tous

Voila j'ai terminé le câblage de mes combles aménageable et j'ai procédé comme suis:

1 ligne dédiée au luminaire a interupteur simple: x 7 point lumineux
1 ligne dédiée au luminaires a interrupteur va et viens: x 2 points lumineux (puis-je mettre 3 va et viens sur une seule ampoule?)
1 ligne dédiée a un circuit télérupteur: x3 voir peut être 4 points lumineux
1 ligne dédiée au radiateur: 4x1000watts maxi
1 ligne dédiée au circuit prises: x8
1 ligne pour second circuit prise: x4

le tous passé en 2.5mm²
Le tableau des combles sera relié au principal par du 10mm² (au cas ou je rajoute un chauffe eau ou autres) sous gaine 32mm (15metres)

Ma question est la suivante:

Que dois je prendre comme tableau avec quel disjoncteur etc......?

En vous remerciant par avance pour toutes vos réponses a ce sujet
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 30
De : Harbonnieres (80)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Harbonnieres (80)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelques remarques :
- vous auriez pu passer les circuit éclairage en 1,5², plus pratique
- vous auriez pu mettre 2 circuit sur le chauffage, avec 4x1000W vous êtes proche du maxi autorisé par la norme
- si un des radiateur est un radiateur de sdb, il aurait du avoir son propre circuit

Pour en revenir à votre question :
- 1 tableau 13 modules (18 si vous voulez vraiment évolutif)
- En tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (type A si vous prévoyez un jour un lave-linge), de préférence peignable
- Des disj 10A ou 16A pour les circuits éclairage
- des disj 16A ou 20A pour les circuits prises
- 1 disj 20A pour le circuit radiateur
- 2 peignes

Si vous voulez 3 points de commande pour un circuit éclairage, il faut :
- 2 va et vient + 1 permutateur
ou
- 3 poussoirs +1 télérupteur dans le tableau ou une boite d'encastrement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 30 message Harbonnieres (80)
Bonsoir carminas et merci de ta reponse!!

En effet j'ai eu un bon plan sur le 2.5² donc c'est vrai c'est galere mais moin cher
pour les radiateurs j'en ai mis 3 essembles et celui de la sdb est a part des autres (j'ai oublier de le preciser)
pour les disjoncteur 10, 16, et 20 il en faut au nombres de combien? et pour quelle utilisation?

celui ci serait suffisant?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-p[...]angee-13-modules-e62379

le 10mm² c'e'st bon ou pas?

encore merci Smile
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 30
De : Harbonnieres (80)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par rexemple
1 disj 10A 7 pt d'éclairage
1 disj 10A 2+4 pt d'éclairage
1 disj 20A 3 radiateur
1 disj 16A radiateur sdb
1 disj 20A 8 prises
1 disj 20A 4 prises

Le 10² est OK, mettre un disj 32A ou 40A au départ

Vous inspirer de ceci



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 30 message Harbonnieres (80)
Je ne trouve pas de disjoncteur 40A :-( je trouve grand max du 32....
je me trompe peut etre de disjoncteur..
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 30
De : Harbonnieres (80)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement en grande surface de bricolage vous ne trouverez pas plus de 32A.
Cela vous autorise néanmoins jusqu'à 7kW.
Si vous pensez que cela fait juste, il faudra acheter un disjoncteur 40A chez un grossiste en électricité ou une boutique internet
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-23[...]rbe-depart-p-31838.html

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 30 message Harbonnieres (80)
En tous cas un grand merci pour toutes ces info qui vont fort bien me servire

Bonne soirée
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 30
De : Harbonnieres (80)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir