Env. 10 message Corse
Bonjour,

après quelques mois d'absence sur le forum (j'en ai même perdu mes identifiants précedents ), me voici à nouveau parmi vous.

Le chantier touche à sa fin...le consuel va passer...et là: c'est le gros coup de stress!

Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de mon schéma unifilaire et de mes tableaux électriques, pour précision le secondaire est à l'aplomb, mais au niveau supérieur) du principal soit environ 3m.
J'envisage un abonnement 9kW, en mono. Les chauffages ne sont pas installés, seulement la clim (puissance absorbée d'environ 3.3kW en chaud), et j'attend la livraison d'un sèche serviette de 1kW).

Un grand merci par avance pour vos conseils.

EDIT: image ci dessous

Edité 6 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

je ne peux pas zoomer sur l'image , je laisse la place.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Idem illisible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Corse
Merci de votre attention, je travaille à l'affichage de l'image...merci

EDIT: fait (en principe)
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il aurait été préférable de mettre tous les radiateurs sous un même ID.pour pouvoir utiliser un programmateur.

40A seront ils suffisants pour faire fonctionner l'étage ?

A noter qu'il n'y a pas d'obligation à dédier des circuits au frigo, à la hotte et au micro onde, mais pas interdit non plus
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Corse
Bonjour Carminas,

en ce qui concerne les radiateurs, je n'y avais pas pensé, mais en fait le radiateur de la CH1 (à l'étage) n'existera pas, c'est la clim gainable qui chauffera tout le niveau(+ un seche serviette dans la salle d'eau.
Ce qui fait à l'étage: la cuisine, le salon, 1 ch et 1 salle d'eau.
Je précise que la plaque de cuisson est schématisée, mais n'existera pas, je préfère cuisiner au gaz Wink
40A suffiront-ils alors?
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense que oui

De toute façon votre 16mm2 vous autoriserait une puissance plus élevée.
Il suffirait alors de changer le disj 40A et l'interrupteur sectionneur 40A
... Sauf que le type À serait alors trop chargė
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Corse
N'ayant pas encore acheté le disj 40 et l'inter sectionneur 40A pour relier les 2 tableaux, je pense que je vais le faire en 63A.
Y a-t-il un probleme possible, en dehors du surcout?
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Corse
PAr contre quel modèle de disjoncteur choisirpour relier mes 2 tableaux? En font-il necessairement un à haut pouvoir de coupure?
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non un 4,5kA classique suffira pour le 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Corse
Pour le 63A, je ne le trouve qu'en 6kA de coupure. Il n'existe pas en 4.5? (en courbe C ça ira?)

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui vous ne trouverez pas en moins de 6
Cela ira très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Corse
Merci!
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 17h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir