Retour
Menu utilisateur
Menu

Section du cable entre barrette terre et coffret

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.329 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Corse
Bonjour à tous,

Je m'interroge sur la section du câble gainé v/j que je dois installer entre ma barrete de coupure (située au pied de ma GTL) et mon bornier de terre.

J'ai lu sur de nombreux sites que cette section était fonction du câble de raccordement EDF... Hors moi je vais être en 2x120mm2 alu pour du 12kVA.

Ma cablette de terre est déjà installée en fond de fouilles (25ml de tresse en 25mm2 avec 3 piquets).

Dans mon installation, la section la plus importante utilisée au niveau de la distribution est le 6mm2.

Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2 interprétations différente de la norme sur les forum :
- prendre en compte votre 120mm2 et dans ce cas la norme plafonne la terre à 25mm2
- prendre en compte les fils en sortie de votre dispositif de coupure générale donc 16mm2

Je suis plutôt partisan de la 2ème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci, je vais voir si je trouve facilement du 25mm2, je n'ai que 1,5m donc le prix ne sera pas le problème je pense. Si ça peut m'éviter une remarque du consuel...

Et pour finir sur mon installation "terre" j'aurais 2 autres questions :

1/ ma GTL étant située à l'étage, mon câble de terre monte le long d'un mur en parpaing au RDC. Est-ce qu'une protection en gaine ICTA de 20 proprement fixée avec des colliers passera niveau consuel ?
2/ la mise à la terre de mon tableau de communication peut-elle se faire en 6mm2 ou dois-je être en 16/25mm2 ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Marne
Bonjour

Pour la réponse 1) Oui la gaine passera même si niveau esthétique du tube IRL de 20 sera plus propre
2) Oui le 6mm2 est suffisant pour le coffret de communication
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Corse
Super ! Merci beaucoup de votre aide !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 10h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir