Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau electrique salle de bains

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 912 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonojur à tous,
On est en train de rénover un appartement dans un immeuble tres ancien.
On a tout plaqué appartement sauf la salle de bain.
La salle bain est séparée du reste de l'appartement par un mur de quasi 1,50 (impossibilité de le percer par nous pour passer tous les cables).
On a posé un second tableau avec porte siliconé à 2,50m de la douche. Mais ça nous gene !
La seule autre solution possible était de faire passer les cables par la cage d'escalier autant dire mort (tres mochet compliquéc avec la copro)
Comment faire en sorte de le protéger au maximum? faire un placard autour ?
Je sais que selon la législation vu qu'on est dans la zone 3 c'est interdit mais est ce toléré ? y'a t il vraiment un risque ?
Merci d'avance
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Je viens de mesurer
- distance entre tableau et douche : 3,10m
- tableau à 2,30m du sol
donc hors volume 3 non ?
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En volume 3 c'est interdit, pas toléré

Si votre douche a une porte et/ou une paroi, le volume3 se terminer à 3m de celle-ci
Sinon c'est 4m20 depuis l'origine du flexible

Tableau à plus de 1m80 interdit de toute façon

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Merci pour la réponse
Oui, on est d'accord sur la hauteur du tableau inadéquate mais pas le choix.
On a pas chercher à faire du neuf mais mieux que les fils en coton qu'il y avait Crying
je suis un peu plus rassuré. On voudrait metttre une vmc en plus pour minimiser le probleme d'humidité. Mais là aussi pb. On a un cagibi privatif jouxtant la salle de bain. On aurait pu mettre une vmc dedans mais la seule évacuation possible est la cage d'escalier. J'imagine que c'est interdit Crying et ça doit etre bruyant Blush
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 17h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir