Retour
Menu utilisateur
Menu

Séction d'alimentation edf

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 852 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,
je doit calculer la section d'alimentations au départ du coffret EDF , du coffret EDF au premier tableau la longueur et de 25 mètres environs , et du premier tableau aux deuxième environ 75 mètres ( tableau qui aura besoin des plus grosse puissance).
Donc une longueur total d'environ 100 mètres mais passant avant dans le premier tableau.
Pour le moment la demande EDF sera du mono, et pour la distance je partirai plutot sur du 2x70² cuivre alu pour l'alimentation et la chute de tension, es ce le bon choix?
perso je partirai plus sur une demande en tri , pour passer du 4x50² cuivre , on n'a conseiller la personne de partir sur du 4x35² sur l'abonnement et en tri mais j'ai peur que cela soit juste niveau section et perte de tension.
En sachant que l'alimentation sera en souterrain.
Pouvez vous me dire votre opinion sur ces choix, En sachant que tous sera éléctrique, chauffage etc..
Merci par avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour 100m :
- Pour du mono 2x70² cuivre ou 2x95² alu
- Pour du tri 18kVA maxi : 4x16² cuivre ou 4x25² alu
- Pour du tri 36kVA maxi : 4x35² cuivre ou 4x50² alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci Carminas, Mais si on passe en tri , comme la puissance n'est pas déterminer ,es ce que cela sera assez en sachant qui il aura 3 bâtiment à alimenter par la suite à partie du deuxième tableau, je sais que la question es un peu flou sans savoir trop les puissance.
Que me conseiller vous ? une alim en tri ,plus cher sur les protection mais plus que possibilité sur la puissance ou le mono plus cher en alim et moins cher en protection mais moins de possibilité pas la suite.
Je voudrai pas que la personne soit trop juste sur l'alimentation qui est le plus importante au départ
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Je pense en attendent la fin des travaux il vont partir sur un 9 ou 12kw en abonnement, car il y aura juste plusieur circuit d'éclairage et quelque circuit pc
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut d'abord définir le projet : prévoir les différentes puissance qui pourront être utilisées dans les différents batiments.
Vous pourrez alors avoir une idée de la puissance maxi nécessaire et donc du dimensionnement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir carminas,
Je revient avec un peu plus de renseignement , la demande Erdf a était faite sur du 400v et pour 36kva , pour ma par je par déjà sur du 4x35 cuivre en souterrain , mais es ce pas judicieux de partir sur la section au dessus pour les 100m pour avoir de la marge si besoin ultérieurement ou pas ?
Et pour Erdf demander si il y aurai une grosse différence de tarif de pouvoir passer sur plus de puissance pour pas prévoir d'autre travaux et autre plus tard dans le temps?
Merci par avance , en attente de votre réponse .
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

le 36kVA est le maximum que peu fournir ERDF dans cette gamme de raccordements. au delà (et jusqu’à 250kVA), on passe sur un raccordement tarif jaune

je ne connais pas de maison suffisamment grande pour nécessiter plus que 36kVA.. mais après tout pourquoi pas ..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci fab, mais je préfère toujours voir plus que pas assez, cette demande est pour plusieurs bâtiment agricole , pouvez vous me confirmer si le 4x35 sera assez vue la longueur ou passer la section supérieur ?
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous êtes sur un fonctionnement atypique avec une possibilité de déséquilibre total, 60A sur une phase et rien sur les 2 autres, vous pourriez dimensionner comme pour du mono avec du 4x70²
Mais ce cas est completement theorique et n' a pas de sens en pratique

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 20h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir