Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison équipotentielle

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 756 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Charente Maritime
Bonjour à tous,
La liaison equipotentielle est elle nécessaire, même si elle est prévue par la NFC 15-100, sachant qu'il y a très peu de métal dans les SDB?
A+++
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui elle est obligatoire

C'est une mesure élémentaire de sécurité qu'il faut dailleurs faire dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Charente Maritime
Bonsoir Carminas,
Qu'est ce qu'il faut relier sachant qu'il n'y a plus de métal dans les SDB? J'ai une fenêtre en alu c'est tout. Le reste est relié à la terre à savoir cumulus, MAL, circuit électrique.
A+++
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut relier entre eux les différents conducteurs de terre de tous les circuits de la sdb ainsi que la fenetre alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Charente Maritime
J'avais relié les différentes terres au tableau. Il faut donc les retirer et les rassembler avec celles de la fenêtre ainsi que de l'armature métallique des parois (murs placo). Je ne peux pas mettre les deux autres terres (fenêtre et armature métallique) directement au tableau. Attente réponse. A+++
Messages : Env. 200
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La LES est une liaison supplémentaire locale, elle doit se faire dans ou à proximité de la salle d'eau, pas dans le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir