Retour
Menu utilisateur
Menu

Baisse d'intensité des lumières

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.684 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Nous sommes installés depuis le début de l'année dans notre maison neuve. Chaque fois que notre chaudière électrique reliée à un plancher chauffant se déclenche, on a une baisse d'intensité des lumières, enfin c'est toute la journée je pense mais on s'en rend vraiment compte le soir lorsque les lumières sont allumées. On a donc fait une réclamation auprès d'EDF. Pour eux les variations sont aux normes européennes. Mon électricien ne veut rien faire non plus. Chacun se renvoie la balle. Quelqu'un a t-il une explication, un conseil pour nous aider? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il s'agit sans doute d'une chute de tension parce que vous tirez beaucoup.
Soit il y a un problème de sous dimensionnement de votre installation (par exemple câble sous dimensionné entre le disjoncteur ERDF et votre tableau si cette liaison est de grande distance)
Soit ERDF vous délivre une tension faible parce que vous êtes en bout de ligne. Mais dans ce second cas si c'est au dessus de 207V c'est dans les normes et vous ne pouvez rien.
Mesurez la tension en sortie de disjoncteur de branchement pour savoir ce qu'il en est.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je ne pense pas que se soit la distance entre le compteur ERDF et notre tableau y'a 50m.
Par contre j'ai testé une prise électrique, chaudière en route on a 204 V et chaudière éteinte on monte à 224 V.
Caminas, quand tu dis de mesurer la tension en sortie de disjoncteur de branchement tu parles du coffret ERDF?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

balric35 a écrit:Je ne pense pas que se soit la distance entre le compteur ERDF et notre tableau y'a 50m.
Par contre j'ai testé une prise électrique, chaudière en route on a 204 V et chaudière éteinte on monte à 224 V.
Caminas, quand tu dis de mesurer la tension en sortie de disjoncteur de branchement tu parles du coffret ERDF?
merci


vous mettez en route votre installation et vous mesurez la tension en sortie du disjoncteur général, vous avez vraisemblablement une chute de tension.
si la tension est trop basse ,il faudra appeller ERDF.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Béziers (34)
balric35 a écrit:Je ne pense pas que se soit la distance entre le compteur ERDF et notre tableau y'a 50m.
Par contre j'ai testé une prise électrique, chaudière en route on a 204 V et chaudière éteinte on monte à 224 V.
Caminas, quand tu dis de mesurer la tension en sortie de disjoncteur de branchement tu parles du coffret ERDF?
merci



50 mètres, ça n'est pas rien comme distance ! Si en plus tu es en bout de ligne ?

Je pense que Carminas parle de ton disjoncteur d'abonné

Tu ne donne pas la puissance de ta chaudière non plus ?

Tu dois pouvoir mesurer en sortie de ta protection ERDF , puis en sortie de ton disjoncteur d'abonné , tu verras si il y a une différence
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
De : Béziers (34)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
50m peuvent justement être problématiques si votre câble est sous dimentionné.

Pour les 207V ,la mesure doit se faire en sortie du disjoncteur de branchement ERDF, sans doute chez vous en limite de propriété.
Refaite la même mesure à l'entrée de votre tableau de répartition.
Vous verrez bien la chute de tension sur ces 50m.

En supposant que vous soyez en mono avec un DB 30/60A (ce qui est le cas le plus standard), vous devriez avoir du 2x35² cuivre ou 2x50² alu.
Si vous avez moins, ne cherchez pas plus loin.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Après vérification, on a bien 230 V au disjoncteur ERDF avec 30/60 A réglé sur 60 A et on a également 230 V au tableau électrique.
Mais dès que la chaudière se déclenche on tombe à 217 V.
C'est une chaudière Bosch de puissance 6 à 9 KW (sachant qu'elle n'est pas à fond) et 6 à 9 KW = 27 à 40 A.
La liaison c'est un câble 1000 RO2V 2x16²
Notre abonnement EDF c'est 12 kVA


Qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne cherchez pas, le problème c'est le 16² (comme je vous l'ai dit il aurait fallu du 35²)
Lorsque vous tirez beaucoup, la section n'est pas suffisante pour absorber la chute de tension.
En tirant aux alentours de 60A, vous perdez une dizaine de Volts.

Si la tension d'orgine est de 230V, cela se remarque peu, mais s'il y a des moments dans la journée ou elle baisse un peu, la chute de tension se remarque plus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je reviens sur ce sujet car problème toujours pas résolu.
Après vérification on a 38m entre nos 2 coffrets et notre électricien nous affirme que le 16² suffit (juste la limite)
Lui a mesuré la tension au coffret ERDF et au tableau, il avait 230V et chaudière déclenchée on tombe à 214V.
Quand je lui reparle de la liaison, il me dit que si le souci était dù à la liaison on aurait une différence de tension entre le coffret ERDF et le tableau (or 214V aux 2).

Il nous a dit de recontacter EDF et de demander à ce qu'un enregistreur soit posé (EDF demande 350€ pour çà!).
Ce que je crains c'est qu'aujourd'hui notre chaudière se déclenche peu au vu des températures plus douces, et donc vont-ils remarquer un souci?
Ca fait 15j que la réclamation est faite à EDF mais pas de news pour le moment.

Si vous avez des conseils...
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Béziers (34)
Bonjour,

La chaudière enclenchée sans doute ?

Parce que déclenchée tu ne dois rien voir c'est sur !


Sinon regardes ici : http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
De : Béziers (34)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 00h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir