Bonsoir à tous,
j'ai quelques questions par rapport à la mise à la terre de mon installation électrique
je voudrais savoir si on a le droit (normativement) de planter le (ou les) piquet de terre dans le vide sanitaire (accessible dans mon cas)
si la réponse est oui (j'espère)

faut-il le planter près du tableau ou le plus loin possible?
prendre du 25² nu ou du 16² gainé?
et, faut-il enterré le cable qui va au piquet ou le poser simplement à même le sol?
merci par avance pour vos réponses
bonne soirée

Screetch
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Une terre ca se mesure
Dans un vide sanitaire le risque c est que tu soit dans un sol sec et donc une resistance elevee
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour


sachant que le piquet doit aller à 2m de profondeur (limite du hors gel), ca ne pose aucun soucis, j'ai fait des prises de terre dans de vieux immeubles parisiens et c'était dans des caves dont le sol n'a vu le ciel que lors de la construction au début du 20eme siecle.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour et merci pour vos réponses
pour la distance entre le piquet de terre et le tableau, vous laisseriez combien?
je laisse le câble à même le sol ou vaut mieux l'enfouir un peu?
merci encore et bonne journée

Screetch
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Il n'y a pas de distance mini/maxi on fait en fonction de ce que l'on peut

prendre du cuivre nu ou du 16² gainé c'est pareil
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Ok merci beaucoup
bon week-end à tous

Screetch
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,le cuivre nu ou gainé ce n'est pas pareil.Dans le cas d'un bon sol,le piquet seul peut suffire,mais il vaut bien mieux tirer quelques mètres de cuive NU et l'enfouir un peu pour améliorer la valeur de la terre.Un piquet de terre de 1.2m c'est courant,1.5 m c'est un peu plus rare,mais deux mètres je n'en ai personnellement ni posé ni vu.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,le cuivre nu ou gainé ce n'est pas pareil.Dans le cas d'un bon sol,le piquet seul peut suffire,mais il vaut bien mieux tirer quelques mètres de cuive NU et l'enfouir un peu pour améliorer la valeur de la terre.Un piquet de terre de 1.2m c'est courant,1.5 m c'est un peu plus rare,mais deux mètres je n'en ai personnellement ni posé ni vu.
Bonne soirée.



re,


alorsmal cherché


je n'utilise que des 150cm, mais il y a des 2m : http://www.forsond.com/catalog/article/serie-dbxo et aussi des allongeables,...

dans le cas présent, on ne parle pas de mettre le piquet à 10/15m, donc le cas du cuivre nu importe peu



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Ca serait bien de feuilleter le catalogue Forsond, il y a de bonnes choses à savoir...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Merci Rfco,
je vais y jeter un oeil, les deux même
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 18h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir