Bonjour à toutes et à tous,

Je me permets de poser une question à laquelle je ne trouve pas de réponse claire.
En effet, dans notre projet de construction, nous avons opté pour isolation combles/rampants avec laine de bois isonat plus 55 flex : 200+160 pour plancher et 140+160 rampants.
L’étanchéité à l'air sera réalisée par une membrane qui sera placée entre BA13 et isolant. Cependant j'ai choisi une membrane Isover vario duplex (car j'étais à la base sur une isolation laine de verre). Suis-je toujours dans le vrai selon mon isolant bois avec ma membrane isover ?

En sachant qu'il sera placé une VMC DF pour la partie ventilation.

Merci pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
comme toute les membranes hygro thermique la membrane Vario est sous Avis Technique.
A ma connaissance cet Avis Technique ne prend pas en compte les isolants laine de bois
Le mu des produits (facteur de résistance à la diffusion) est un peu différent : de l'ordre de 5
pour la laine de bois et de 1,1 pour la laine de verre. Cela ne devrait malgré tout ne pas gêner
le fonctionnement de la membrane.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Jul3001,
jul3001 a écrit:Suis-je toujours dans le vrai selon mon isolant bois avec ma membrane isover ?


Le produit Isonat plus 55 flex est également sous avis technique du CSTB et normalement le type de pare vapeur à mettre en oeuvre est indiqué dans l'avis technique. Il faut donc que tu regardes sur le site http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html

Je viens de jeter un oeil sur les 2 avis techniques :
- pour les murs, c'est un pare vapeur conforme au DTU 31.2 soit un PV avec Sd > ou = à 18 mètres en climat de plaine (PV de type Stopvap chez Isover par exemple puisque tu étais sur cette marque) ou PV avec Sd > ou = à 57 mètres si ta maison est en zone très froide = altitude supérieure à 900mètres (en zone climatique H1 définie par la réglementation thermique) ou température de base inférieure à -15°C (PV de type Stopvap 90 dans la même marque que la précédente).
- pour les combles aménagés, l'avis technique renvoie sur le CPT 3560-V2 donc c'est PV > ou = à 18mètres en climat de plaine et pour le climat de montagne, il faut une étude prenant en compte les conditions climatiques réelles, le fonctionnement des systèmes de chauffage et de ventilation pour déterminer la performance de pare vapeur indépendant et continu à mettre en oeuvre.
Ce sont des éléments que l'on retrouve aussi dans le Cahier de prescription technique (CPT) destiné aux isolants à base végétale ou animale [/url]http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3728.PDF[url]

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Quel risque y a-t-il à ne pas installer de pare-vapeur? j'ai isolé une 1ère partie de ma maison: mur brique/isonat 145mm/placo.
Je suis sur le point d'attaquer la 2nde partie... mais je n'ai tjs pas prévu de pare-vapeur...
Alors, erreur ou non? Crying
Merci,
Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Quel risque y a-t-il à ne pas installer de pare-vapeur? >
Avant de continuer je vous conseillerais de lire le cahier CSTB 3728 de décembre 2012;
Isolation thermique des murs par l'intérieur : procédés d'isolation à l'aide de produits manufacturés
à base de fibres végétales, ..........
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
lucienpel a écrit:Bonjour
< Quel risque y a-t-il à ne pas installer de pare-vapeur? >
Avant de continuer je vous conseillerais de lire le cahier CSTB 3728 de décembre 2012;
Isolation thermique des murs par l'intérieur : procédés d'isolation à l'aide de produits manufacturés
à base de fibres végétales, ..........
Cdt


Bonjour,

J'ai lu l'avis technique. Mais je n'arrive pas à bien saisir l'utilité d'un pare vapeur. C'est d'éviter de retransmettre l'humidité du mur en brique au placo en passant par l'isonat?
Dans la plupart des cas, le pare vapeur est juste derrière le placo, (donc percé au niveau des rails) ça signifie que l'isolant "charge" quand même.
C'est "juste" pour éviter les remontées (ou coulées!) d'humidité sur le placo?

Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
difficile en 2 phrases d'expliquer les transferts thermiques dans une paroi (il y a des manuels pour ça)
En essayant de simplifier à l'extrême : lorsqu'il existe une différence de température entre les 2 faces d'une paroi
le flux thermique va toujours du chaud vers le froid. Ce flux thermique est plus ou moins chargé en vapeur d'eau
(dépend de l'occupation du local) ; au fur et à mesure de sa progression dans la paroi ce flux sera en contact
avec des zones de plus en froide et à un moment donnée la vapeur d'eau va se transformé en eau,
c'est ce que l'on appel le point de rosée ce point de rosée peut se situé en différents endroits de la paroi,
suivant les différents matériaux la constituant , les températures intérieures et extérieures, ......
Cela se calcul (diagramme de Mollier,.....).
Le pare vapeur (toujours coté chaud) à pour but de ne pas laisser migrer la vapeur d'eau au travers de la paroi
c'est à la VMC de gérer 'l'humidité ou l'hygrométrie) du local.
En murs ii existe des systèmes(un peu plus compliqués que les basiques) pour ne pas percer la membrane.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
lucienpel a écrit:Bonjour
difficile en 2 phrases d'expliquer les transferts thermiques dans une paroi (il y a des manuels pour ça)
En essayant de simplifier à l'extrême : lorsqu'il existe une différence de température entre les 2 faces d'une paroi
le flux thermique va toujours du chaud vers le froid. Ce flux thermique est plus ou moins chargé en vapeur d'eau
(dépend de l'occupation du local) ; au fur et à mesure de sa progression dans la paroi ce flux sera en contact
avec des zones de plus en froide et à un moment donnée la vapeur d'eau va se transformé en eau,
c'est ce que l'on appel le point de rosée ce point de rosée peut se situé en différents endroits de la paroi,
suivant les différents matériaux la constituant , les températures intérieures et extérieures, ......
Cela se calcul (diagramme de Mollier,.....).
Le pare vapeur (toujours coté chaud) à pour but de ne pas laisser migrer la vapeur d'eau au travers de la paroi
c'est à la VMC de gérer 'l'humidité ou l'hygrométrie) du local.
En murs ii existe des systèmes(un peu plus compliqués que les basiques) pour ne pas percer la membrane.
Cdt


Bonjour,

OK c'est ce qu'il me semblait avoir compris.
On est quand même d'accord que ça n'apporte rien vis à vis de la longévité du l'isolant? puisque c'est dans celui ci que se crée le point de rosée, donc apparition d'eau, donc "dégradation"...
Je pense quand même que la laine de bois (au vu de sa densité, tenue, etc...) vieillira mieux qu'une LdV quelconque. N'est ce pas?

Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< puisque c'est dans celui ci (l'isolant) que se crée le point de rosée,....>
Non pas forcément , ça peut arriver, mais ça peut être à l'interface mur isolant par exemple.
Extrait du cahier CSTB 3728 traitant des produits à base de fibres végétales < ces produits
étant hygroscopiques explique la mise en œuvre d'un pare vapeur >.
Les LV destinées à l'isolation des murs ont toutes un WS < 1 WS = absorption d'eau à court termes
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir