Bonjour,

J'ai le consuel qui va bientôt passer et je souhaiterai avoir quelqu'un qui valide la conformité de mon tableau.

Voici mon tableau:

1ère rangée:

id 40A typeA 20A 16A 2A Lave-linge Prises GTL Sonette 2ème rangée
id 40A typeAC 20A 20A 16A 16A 10A 10A 10A 10A Télérupteur Lave-Vaisselle Prises Electro Prises C1 Prises SDB Lumière Tête de lit Lumière salon Lumières SDB Lumière C1 Lumière C1 3ème rangée

id 40A typeAC 20A 20A 16A 16A 16A 16A 10A 10A 10A 10A Seche-Linge Four Prises salon/Entrée Prises C2 Prises Cuisine Prises Verrière WC Dress Lumière salon/entrée Lumière C2 Lumières Cuisine Lumière WC dress














Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Désolé le rendu du message n'est pas terrible. Je le remets en plus "propre":

1ère rangée:
id 40A typeA
32A Plaque
20A Lave-linge
16A Prises GTL
2A Sonette

2ème rangée:
id 40A typeAC
20A Lave-Vaisselle
20A Prises Electro
16A Prises C1
16A Prises SDB
10A Lumière Tête de lit
10A Lumière salon
10A Lumières SDB
10A Lumière C1
Télérupteur Lumière C1

3ème rangée
id 40A typeAC
20A Seche-Linge
20A Four
16A Prises salon/Entrée
16A Prises C2
16A Prises Cuisine
16A Prises Verrière WC Dress
10A Lumière salon/entrée
10A Lumière C2
10A Lumières Cuisine
10A Lumière WC dress
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je suppose que le logement fait moins de 100 m²

Quel est le mode de chauffage et de production d'eau chaude ?

Sinon c'est correct.
Personnellement je n'aurai pas mis autant de circuit lumière mais pourquoi pas.

On peut aussi mieux mixer les circuits prises et éclairage pour une meilleure sélectivité (mais pas gênant pour le consuel)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Nous aurons du chauffage et production d'eau chaude collectif. L'appartement fait 70m2.

Concernant le nombre de circuit Lumière important c'est que nous avons mis plein de spots et que nous avons compté un spot comme un point lumineux. Nous avons vu après que le décompte était différent pour les spots encastrés.

Sinon j'ai une question concernant la présence d'un fil de terre sous la baignoire et le receveur de douche même si ces derniers ne sont pas en métal. Est ce obligatoire??

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non ce n'est pas une obligation.
Cela peut néanmoins être une bonne précaution si un jour la baignoire est remplacée par une métallique
Par contre il faut relier les canalisations et huisseries métalliques à la LES
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci beaucoup. Notre plomberie est en PER et les huisserie en bois. Nous ne sommes donc pas concernés.
J'espère que tout se passera bien le jour J.
Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même si tout est en PER et en bois, il faut faire une LES qui relie entre eux localement les conducteurs de terre des circuits de la sdb (prises, éclairage, sèche serviette électrique...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Qu'est ce une LES?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Liaison Equipotentielle Supplémentaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Tu me fais peur!
En fait j'ai une gaine avec une terre, 2 fils en 1,5 (pour les lumières) 2 en 2,5 pour les prises qui arrive du tableau à une boîte de dérivation dans ma salle de bain.
Ensuite, j'ai une dérivation de la terre vers mes lumières et verre les prises. Tous les éléments sont donc reliés ensemble dans la salle de bain. Ces circuit n'alimente aucune autre pièce. Tu pense que c'est bon?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas je pense que cela réponds à la demande

La norme dit :

"A8 – Dans le cas d’absence de masses dans la salle d’eau, la liaison équipotentielle supplémentaire n’est réalisée qu’entre les éléments conducteurs."

Au pire il faudra repasser un fil de terre directe entre la prise et le luminaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 00h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir