Bonjour,


Suite à une visite de contrôle de notre installation dans le cadre d'un télétravail, le contrôleur nous a signalé une anomalie sur notre tableau électrique.


Nous avons un disjoncteur EDF réglé sur 45A



nous avons trois interrupteurs différentiels :
2 en 63 A :
un pour l'extension de la maison (prise élec, éclairage, vmc)



un pour le chauffage electrique qui ne sert plus, la vmc, le 32A de la plaque, le chauffe eau



et un en 40 A pour eclairage, prise elec et tout le reste (four, LV, frigo ...)



nous avons aussi des disjoncteurs pour pompe à chaleur et piscine :



vu globale du tableau :



selon le contrôleur, il est nécessaire de remplacer la 40A par une 63A du fait que le disjoncteur est sur 45A. Ou de changer le contrat edf pour passer en 30A mais avec le risque que ce ne soit pas suffisant. A titre d'info, la maison fait 140 m2, le chauffage se fait par pompe à chaleur donc et une piscine.


Quelqu'un peu me confirmer cela ? ou si ce n'est pas confirmé, m'indiquer la norme applicable ?


merci d'avance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Mondonville (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cadre de locaux d'habitation ce n'est pas nécessaires.

Mais dans le cadre de télétravail, j'ai déjà entendu cela sur un forum.
Il semblerait qu'il y ait un complément de norme à appliquer

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Merci

Si quelqu'un d'autre a des infos.

En attendant, j'ai trouve un cd764 neuf pour 40€, je vais faire le changement pour pas être embêté
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Mondonville (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai retrouvé la discussion en question, qui semble confirmer cela.
Lien
Voir en particulier la réponse de Peps28 en fin de discussion

En creusant un peu il semblerait que ce soit le Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 qui s'applique en complément de la NF C 15-100 :
http://www.legifrance.gouv.f[...]00006066314

De toute façon c'est incompréhensible

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Effectivement, pas facile a lire pour un béotien Blush

Merci a toi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Mondonville (31)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 04h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir