Retour
Menu utilisateur
Menu

Profilé de finition fenêtre PVC : mastic ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.548 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonsoir,

J'ai fait poser il y a 6 mois des fenêtres PVC en rénovation sur mes chassis bois. Je n'étais pas particulièrement satisfait de la qualité de joint fait lors de la pose, mais mon commercial n'était pas très réceptif, le jugement étant un peu subjectif et comme la discussion finissait par être stérile j'ai fini par laisser tomber.

Il y a un mois, une professionnelle de passage afin de réaliser un devis pour ma porte de garage m'a fait la remarque concernant les joints. Ce n'est pas tant la qualité de la finition qui l'a choqué mais la présence de mastique (celui la même que je trouvais mal fait) entre le sol et rebord de fenêtre et le profilé de finition des fenêtres.
Elle m'a indiqué que l'air devait pouvoir passer sous risque de condensation ... s'en est suivi des questions sur la présence ou non de joint de compression sur les châssis ou la raison pour laquelle il n'y avait aucune aération sur les fenêtres alors que c'est obligatoire. Bref que j'avais toutes les raisons de faire une réclamation auprès de l'entreprise ayant fait la pose.

Avant tout j'aimerai avoir votre avis car selon chaque entreprise étant passé j'ai entendu tout et son contraire.

Ci après la photo de ces fameux joint mastique pour illustrer
joint mastic

joint mastic

Pour l'absence d'aération, y a t'il vraiment une obligation de les intégrer même si le client n'en a pas fait la demande (je n'ai trouvé aucun texte). Pour la petite histoire j'ai rencontré 3 entreprises et ai eu 3 informations contraires : 1/ uniquement dans les pièces de vie 2/ uniquement dans les pièces d'eau 3/ pourquoi mettre des trous alors qu'on cherche à isoler ? sur le moment j'ai pris le plus logique selon moi, rétrospectivement je pense que le premier était de meilleur conseil ...

Le joint de compression ... comment savoir s'il a été fait, ma femme présente lors de la pose m'a parlé de mousse entre les fenêtres et le châssis ....

J'avoue avoir été un peu léger sur ces premiers travaux ...

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Le joint : il est un peu crado, et vu l'état de la maçonnerie, ça m'étonnerait qu'il soit très étanche.

Les aérations : ça dépend de la ventilation de la maison. Si VMC double-flux, pas d'aération dans les fenêtres ; si VMC simple flux, aération sur les fenêtres des pièces sèches ; si pas de VMC, le passage à des menuiseries plus étanches est justement le moment de réfléchir à installer une ventilation...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Bonjour,
Ce joint en partie basse de la bavette ne devrait pas exister
Extrait des cahier du CSTB
La conservation du dormant existant repose sur la nécessité de maintenir une aération convenable entre habillage et dormant existant.
Cette aération est assurée systématiquement et obligatoirement par les dispositions suivantes :
- les habillages extérieurs sont disposés de façon à assurer une lame d’air d’épaisseur minimale de 5 mm par rapport au support existant ;
- la bavette d’habillage de la pièce d’appui du dormant existant sera grugée en extrémité pour maintenir la libre circulation de l’air le long des habillages verticaux (orifice au moins égale à 50 mm²). De la même manière, il y a lieu d’assurer la continuité de cette circulation en traverse supérieure par des orifices de même section ;
- l’absence du joint esthétique entre gros-oeuvre et habillage ne peut qu’être favorable à cette aération.
Ces dispositions sont de nature à éviter la détérioration du dormant bois en ventilant celui-ci sur sa périphérie empêchant par là même les attaques de cryptogrammes consécutives aux séquences longues d'humidité liées aux condensations passagères.

L'étanchéïté de la menuiserie est assurée entre le cadre dormant PVC et la cadre dormant bois existant, les habillages extérieurs ne sont là que pour l'esthétisme.
Ton dormant bois existant est donc confiné et risque de pourrir à terme, et la bavette devrait être calée de 5 mm de la traverse bois existante, et non pas s'appuyer contre.
A+
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 05h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir