Assurance et Puissance Max autorisée sur 16A/20A

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.843 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour,

Je me pose une question existentielle, et je manque également cruellement d'infos (j'en donnerai plus quand je rentrerai chez moi demain).
Ma question:

J'ai acheté un plaque à induction, de 3700W ARG Max (3500W AVG), hors, je ne possède pas de prise 6mm² 32A.
Ma question est assez simple finalement: puis-je, (je vérifierai demain), installer cette plaque à induction sur une prise 16A, sachant que la puissance admissible max est de 3520W (dans quelle condition une plaque à induction est au max de sa puissance? Quand on allume toutes les plaques à fond?

Il doit bien y avoir une tolérance, et au pire, le disjoncteur sautera non avant échauffement du 2,5mm2 non?

Enfin, dernière question, serais-je couvert par l'assurance en cas de problème (je précise que je fais de la rénovation dans l'appart que je viens d'acheter)

Merci d'avance pour vos réponses...
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
 
Membre super utile Env. 4000 message à La Retraite (82)
Bonjour
seules certaines tables induction type power induction de chez bosch permettent un branchement sur 16 ou 20a
c'est spécifié sur la notice, sinon 32a obligatoire
Quand un problème a une solution il n'est pas nécessaire de s'inquiéter même quand un problème n'a pas de solution s'inquiéter ne sert a rien...Dalai Lama
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
tylerdurden a écrit: et au pire, le disjoncteur sautera non


Bonjour

Non ! au pire c'est lorsque on compose le 18
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Est ce qu il est possible de brancher à la fois le four et la table a induction sur ces 3 cables 6mm².
Qqun peut m expliquer rapidement comment faire?
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
kiveupeu a écrit:Non ! au pire c'est lorsque on compose le 18


Salut

C'était pour indiquer qu'il peut y avoir plus qu'un disjoncteur qui saute , pas pour t'affoler .

Avant la refonte de la norme actuelle , c'était l'inverse de l'actuelle : 32 A pour le four , et 20 A pour la cuisson ( prise normale , conducteur en 2.5 mm2 , alimentation et protection 20 A unique depuis le tableau )

Des milliers de cuisines sont ainsi

Si c'est ton cas , que ta prise est bien une 20 A , ta plaque y fonctionnera dessus ( l’idéal étant de supprimer le socle et de raccorder directement les fils de ta plaque avec dominos sur l'arrivée ) et d'obturer le boitier avec une plaque sortie de câble

Sur une 20 A tu peux raccorder jusqu’à 4400 w ..
Sur une 16 A 3500 w maxi mais comme elles sont en général repiquées ( 8 sur le même circuit 16 A ) suivant ce qu'il y sur chaque tu satures vite .

Si tu souhaites te repiquer sur la ligne 6 mm2....................................................j'ai rien vu ,
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message à La Retraite (82)
Si c'est un induction devant être branchée sur le 32a: rien d'autre ne doit être branché sur cette ligne
Quand un problème a une solution il n'est pas nécessaire de s'inquiéter même quand un problème n'a pas de solution s'inquiéter ne sert a rien...Dalai Lama
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Yvelines
Bonjour,

Je vais essayer de vous répondre d'après mes connaissances. Je précise que je ne suis pas un professionnel de l'électricité, et que je peux donc rater des choses.

Préambule

La relation qui lie la puissance, la tension et l'intensité est la suivante :

P = U x I

avec P : puissance en Watts (W)
U : tension en Volts (V)
I : intensité en Ampères (A)

La tension usuelle dans les habitation de type appartement est de 220V monophasé (ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule arrivée : 1 câble phase + 1 câble neutre + 1 terre si l'immeuble en est équipé).

A partir de là, vous pouvez calculer aisément ce dont vous avez besoin pour votre plaque :

3520 = 220 x I (on cherche I)
<=> I = 3520 / 220
<=> I = 16 A

Vous aurez donc besoin au minimum de 16A pour faire fonctionner cette plaque (à supposer qu'elle soit seule sur ce circuit). Mais il ne faut surtout pas se limiter à ceci (il y aurait alors un risque d'échauffement).

La norme

D'après mes connaissances, la norme actuelle (NF 150 C je crois) prévoit que les plaques à induction soient reliées obligatoirement en 6mm² à un disjoncteur 32A. Ce circuit ne doit pas comporter de repiquage, il doit être "dédié".

La section des conducteurs

Les sections les plus communes pour les conducteurs sont de 1,5mm², 2,5mm², 6mm². A chaque puissance de disjoncteur est prévu une section minimale de conducteur (1,5mm² pour du 16A, 2,5mm² pour du 20A, 6mm² pour du 32A). Cette section minimale prévient les échauffement trop important et limite donc le risque d'incendie. Cela en fait une règle incontournable.

Les repiquages

Il faut tenir compte du fait que votre installation se repique peut-être à certains endroits sur votre ligne. Ainsi, si vous reliez votre plaque sur du 16A, il est possible qu'il y ait également des prises sur cette ligne (souvent le cas). Suivant les appareils que vous brancherez à ces dernières, il est fort probable que votre installation ne tienne pas.

Exemple :

Vos plaque consomment 3000W (vous ne l'avez pas poussé à fond) et vous avez branché un four à micro-ondes qui consomme 2000W en sur la même ligne 16A. Vous avez donc 5000W qui sont "tirés" sur la même ligne. Toujours d'après la même loi physique, et en appliquant du 220V, vous aurez besoin de 5000/220 = 22,72A. Votre disjoncteur ne tiendra pas le choc et va sauter en permanence (inconfortable).

Et ce sans compter le risque d'échauffement du conducteur, pouvant mener à un incendie !

La réponse à votre question

Considérant les arguments suivants :
- En vous reliant sur du 16A, vous prenez le risque de faire disjoncter en permanence votre installation/provoquer un échauffement pouvant aboutir à un incendie ;
- La norme impose qu'un circuit dédié 32A soit dédié aux plaques

Je vous conseille de suivre la norme et de tirer une ligne dédié pour vos plaques. Vous y gagnerez en confort et en sécurité.

Concernant votre seconde question

Une plaque à induction est au "max de sa puissance" lorsque tous les feux sont poussés à fonds (booster allumé le cas échéant)

Concernant mon message

J'invite tout professionnel ou amateur à corriger mon message, évitant ainsi des erreurs manifestes que j'aurais raté. Je reprécise que je ne suis pas un professionnel de l'électricité et que donc mon avis ne peux être pris pour argent comptant.

Cordialement,

Guillaume
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 03h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Trouvez une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Trouvez une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Trouvez le crédit au meilleur taux
Trouvez le crédit au meilleur taux
Trouvez le meilleur taux pour votre crédit immobilier en comparant plus de 100 banques.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir