Bonsoir,

Alors voila, je me pose une question pour la section de mon cable d'alimentation de ma plaque à induction.

Je viens de passé en monophasé mon instalation qui était en triphasé.

J'ai tiré 2 cables de 3x 2.5mn² pour un branchement en biphasé sur la plaque...maintenant que j'ai passé mon installation en monophasé j'ai besoin d'un cable d’alimentation de 4mn² ou 6mn².

Ma question est donc, puis-je coupler 2 phases et 2 neutres de 2.5 mn² 5 ( vu que j'ai 2 cables en 2.5 mn² qui arrive dans la cuisine )pour obtenir du 5mn² ??

les peintures sont finit, j'ai pas envie de refaire une saigné ^^


Merci
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La réponse est non, on ne mets pas 2 câble en parallèle pour augmenter la section.
C'est dangereux. Si un se desserre vous ne le voyez pas et toute l'intensité passe dans un seul câble.

Vous ne pouvez pas changer les fils dans vos gaines ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Essonne
Meme dans une boite de dérive avec des dominos ?
Le problème c'est que j'ai mis 2 gaines de 16...donc pour un fil sa passe mais 2 fils dans une gaine je doute ..
Sinon pour une plaque, du 4 mn dois suffire ? ( 12 m environ du tableau )

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous mettez du 4², il faut mettre un disjoncteur 25A au départ.
Cela suppose que votre plaque ne dépasse pas 5,5kW.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Essonne
Ah elle fais 6,5 kw...
Donc 6 mn obligatoire lol !
J'ai un dijoncteur 32 donc ça va...
Maintenant je vais reflechire quel mur je vais détruire Crying

Merci pour tes conseils...même si j'aurais aime faire autrement ^^
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Essonne
Une dernière question rapide.

J'ai retrouvé 2 bouts de 6 mètre en 3g6mn...
La ligne dois etre direct je pense, mais sa ne risque rien si je met une boite pour rallonger le cable ???
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
breizhh a écrit:Une dernière question rapide.

J'ai retrouvé 2 bouts de 6 mètre en 3g6mn...
La ligne dois etre direct je pense, mais sa ne risque rien si je met une boite pour rallonger le cable ???


c'est préférable que la ligne soi directe, cependant on peut mettre une boite tant que celle ci reste accéssible.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 11h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir