Tableau et coupure d urgence

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 653 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Ajaccio (20)
Bonjour à tous,

Je souhaiterai savoir si le passage sur les coupures d'urgence est toujours d 'actualité (NFC-15-100
771.463) ou si il y a eu une modification.

Mon tableau électrique se trouve dans le garage, qui est accessible par l'extérieur uniquement, donc présence d'une coupure d'urgence à l'intérieur du logement.

Quel type de coupure dois je mettre ?

Merci
Messages : Env. 20
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Un interrupteur sectionneur, ou un coup de poing relié à un relais de puissance, mais c'est effectivement obligatoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est nécessaire

Je ne suis pas certain qu'un coup de poing soit correct, car la norme demande un dispositif à action directe pour les locaux d'habitation.

Mais sinon un interrupteur sectionneur conviendra très bien (ou éventuellement un DB type ERDF, non différentiel ou sélectif, mais nettement plus cher)
Attention toutefois à la section nécessaire suivant la longueur de l'aller retour à faire.

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ajaccio (20)
Merci pour ces réponses et le schéma, le tableau se trouve au sous sol, à 4 mètres de la coupure d'urgence,

Puis je mettre en plus, un inter sectionneur également au sous sol en tête du général, pour pouvoir également couper depuis le sous sol.

Au niveau puissance que dois je mettre pour les inter sectionneur ?

Merci
Messages : Env. 20
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Exact Carminas
mea culpa
Texte Promotelec :
"La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur)."

http://www.promotelec.com/professionnels/l-association-vous-[...]-coupure-d-urgence.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour l'inter sectionneur 63A si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 15h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir