Régler le chauffage, comment faire?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,
je suis en galère pour régler mon chauffage et j'ai beson d'aide.

J'ai donc une pompe à chaleur qui alimente des plancher schauffants.
Pour le RdC (90m2), le réglage est presque parfait.
Le hic, c'est que mon étage (30m2) ne chauffe pas du tout!
Maintenant qu'il est fini, je souhaite donc uniformiser ma chaleur dans la maison.

A la sortie de la PAC, j'ai un T avec d'un côté la nourrice pour le RdC et de l'autre un tuyau qui monte à l'étage à la nourrice du haut.

La nourrice du bas a les débitmètres de bouchés, et avant de toucher, j'ai repéré les détedeurs (sur le circuit retour).

Sur la nourrice du haut, il y a les débitmètres, mais que je serre ou dé-serre les détendeurs, ils ne bougent pas.

Aujourd'hui, j'ai vissé tous les détendeurs du RdC de 3/4 de tour (pour garder le mm équilibre de débit), mais rien ne "monte" :-(

Je peux jouer avec les vannes papillons en entrée de nourrice chaude?

En ban, les Thermo sur les nourrices indiquent 30 / 20°C (alime / retour) et ceux du haut 16 / 10°C...
J'en viens même à me demander si mes circuits chauds et froids ne sont pas mélangés...

Là, je cale, des avis?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si rien n'y fait, c'est que tu as probablement une "restriction" sur la circulation d'eau vers l'étage :
- vanne fermée
- tuyau écrasé
- dépôt de matière derrière une vanne
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

il faudrait faire revenir ton installateur pour régler le problème des débitmètre de bouchés.

as tu sur ton installation un pot anti boue ?
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Je ne sais pas trop, par contre mon nstallation n'a pas 1 an...

Un truc m'a étonné:
en tentant une purge sur l'étage, j'a trouvé que la boucle froide débitait plus que la boucle chaude...
Je me demande si les boucles ne sont pas raccordées à l'envers à l'étage...
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

il faut regarder sur votre facture si cela était prévus, nombre d'installateur n'en pose pas.

Voir le lien pour exemple
dégazeur avec doigt magnétique (voir pneumatex ref ZUM)

[url=http://www.cgr-robinetterie.fr/produits/Chaudronnerie/S%C3%A9parateurs-d'air-ou-de-particules/Pots-%C3%A0-boue/c/nav_CCA04007A]http://www.cgr-robinetterie.fr/produits/Chaudronnerie/S%C3%A9parateurs-d'air-ou-de-particules/Pots-%C3%A0-boue/c/nav_CCA04007A[/url]

pour le purgeur automatique pour la même marque c'est le ZUV
il existe d'autre marque moins cher (nota c'est produit pneumatex en bronze sont pratiquement inusable, mais le prix est un peu plus cher)

il faut donc regarder si auprès de votre PAC il y a du matériel qui y ressemble.

si vous ne lavez pas il serait bon de l'envisager rapidement

votre installation a moins d'un an n'hésitez pas a appeler l'installateur et de poser des questions, voir qu'il vienne faire un contrôle.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Salut ici,
j'ai fait passer un chauffagiste, il m'a dit que mes tuyaux d'alimentations de l'étage devaient être coudés et pincés.
A demi convaincu, j'ai poursuivi mes investigations pour finallement trouver le problème:
C'était les débitmètre (avec repère sur la nourrice d'arrivée) qui étaient serrés à fond (donc, 0 débit).
Je ne savais pas qu'il fallait les dévisser pour régler de débit... Comment le chauffagiste n'a pas vu ça,
Maintenant ça fonctionne, plus qu'à trouver les bons réglages...

Merci à tous pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,


oui étonnant que le chauffagiste ne regarde pas cela en premier.


pour infos il y a des tutaux expliquant le réglage des planchers chauffant.
c'est un peu long, mais une fois réalisé vous n'aurez plus de soucis.
Il faudra régler chaque débitmètre afin d'avoir la température de chauffage souhaitez sur chaque boucles.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Ce qui est surtout étonnant, c'est que le chauffagiste parte sans même tester l'installation qu'il vient de faire...

Et il y a des artisans qui se plaignent des charges...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Tout a fait d'accord avec toi Bardal, ils se plaignent des charges et il ne font pas le boulot correctement
Un peu de sérieux envers leurs clients et tout irait pour le mieux ...


Pour l' idée de tuyaux coudé c'est quand même rare , ne t'inquiète pas .
Pour faire rapide et que tu puisse dégrossir rapidement ton réglage de boucles
Tu ouvre tous les débitmètre a mi-course, tu attends 24 h (pour stabiliser la température de la maison, le plancher chauffant a une inertie plus importante que des radiateurs)


Le thermostat dans la pièce principal qui pilote la PAC va couper suivant sa température de consigne.
La tu fait un contrôle de température dans toutes les autre pièces (
Si il fait plus froid que dans la pièce de "consigne thermostat" tu augmente les débitmètres des boucles ou les pièces sont plus froide, si il fait trop chaud , tu réduit les débitmètre.
Si tu t'aperçois que la pièce principal as du mal a atteindre la température de consigne tu augmente le débitmètre sur la boucle principal (consigne thermostat )
et ainsi de suite... c'est long car a chaque fois il faut environ 24h d'attente.
Une fois tous les débitmètres de réglés tu aura une température homogène dans toute la maison
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 02h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir