Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix puissance PAC air-eau

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 493 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je viens demander conseil sur le choix de la puissance denotre PAC air-eau à installer sur une construction neuve, donc avec la RT2012.
Le bureau d’étude thermique a calculé une puissance de 4195Wen plancher chauffant (environ 100m²) et 3044W en radiateur basse températurepour l’étage (60m²). Il préconise une puissance de 6,44kw pour -7°C (zone H2b Tours).
Nous allons certainement prendre une Atlantic Alfea extensa Duo avec production eau chaude.
Je suis parti sur la 8kW (à +7°C) mais qui fait 5.7kW à-7°C, la pac a un appoint électrique qui peut aller jusqu’à 6kw. Nous mettrons un poêle à bois qui pourra aussiservir en cas de grand froid.
Que pensez-vous de ce choix en puissance ?
merci
Messages : Env. 40
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Aveyron
Bonjour,

L'idée du poêle à bois en complément de la PAC peut être très bonne à condition que le rendement du poêle soit élevé (label flamme verte).

Regardez le COP de votre future PAC sur ce document : http://www.certita.fr/sites/default/files/certificats/nf_749.pdf

A -7°C le COP est autour de 2.5, ce qui est loin d'être excellent. A ce niveau de température, mieux vaut se chauffer principalement au bois, sans forcément arrêter la PAC.

Au dessus de 2°C le COP s'améliore, d'autant qu'on fonctionnera en basse température le plus possible : voyez la différence entre 35/30 et 45/40.
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour,
J'avais bien vu les cop sur la doc Atlantic mais ils sont différent de ceux là. Sur la doc, il donne une puissance de 5,7KW à -7°C, sur la certification c'est encore mieux.
Une 8kW est je pense le meilleur choix.


cdt


Messages : Env. 40
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 06h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir