Bonjour à tous,

J'ai emménagé depuis peu dans une nouvelle maison; c'st donc notre premier hiver et le début des tentatives de réglages du plancher chauffant.

Je suis en train de tâtonner dans le réglage de la courbe de chauffe car je demande 20°C sur ma PAC Viessmann (régulation par sonde extérieure) pour un résultat entre 20.6 (là ça va) et 21.6...
Globalement j'ai bien 20.6 quand il fait froid dehors mais entre 10 et 15°C dehors j'ai 21.6
Actuellement je suis sur une base de 0.4 et -4

Mon deuxième combat concerne le réglage des nourrices du plancher chauffant.
Concrètement j'ai trop chaud dans une chambre et dans les deux autres ainsi que la salle de bain je souhaite conserver la température actuelle.

Le débit semble ok, la différence de température entre l'eau chaude et le retour d'eau froide semble aussi ok en terme de différence...par contre quand je visse à fond le cache bleu j'ai l'impression que rien ne se passe (même après avoir attendu 48h)...quand je dévisse à fond le cache bleu et que je touche le pointeau qui se situe sous le cache celui-ci ne bouge pas du tout quand on appuie dessus...du coup j'ai un doute sur l'efficacité du serrage de ce cache (qui est en plastique en plus...)

Pourriez-vous me confirmer que c'est bien là que je dois agir si je souhaite baisser la température dans une pièce ?

Les débitmètres semblent être ok; je ne sais d'ailleurs pas comment les régler si besoin ? faut-il déclipser le cache rouge ?

Merci d'avance,

Désolé pour les photos tournées je n'arrive pas à faire autrement...







Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Pour vous donner un autre d'idée.
Sur une pac donc delta T 5, il faut 2,85L/min pour passer 1kw.
Donc à chaque fois que vous serez entre 3 L/min et 2,5L/min sur un circuit vous passerez plus ou moins 1kw

Declipsez le cache rouge et tournez pour obtenir le débit donc la puissance désirée

Pour la pac, la pente est cohérente, mais vous êtes sur loi d’eau. Pour réduire l’inconfort soit réglage d’un décalage si la régulation le permet ou sonde d’ambiance pour affiner la température
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 03h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir