Bonjour,

J'aune une VMC Hygro simple flux dans les combles.
J'ai de l'eau de condensation dans les gaines, alors que celle-ci sont des gaines isolées...

Je suis obligé d'avoir des "point bas" (Cheminement des gaines assez biscornu).

Auriez-vous d'autres solutions ?

Merci d'avance.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faut trouver un moyen de supprimer les points bas, sinon il faudrait pouvoir évacuer l'eau, et je ne vois pas comment.

Ou alors pouvoir débrancher les tuyaux de temps en temps, pour pouvoir vider l'eau ou l'aspirer, et rebrancher.

Il faudrait aussi isoler peut-être le tuyau de sortie de la VMC.

Il faudrait aussi que la VMC soit mise en grande vitesse tous les jours systématiquement lorsqu'on prend la douche et encore pendant deux heures. Plus ça circulera moins ça condensera.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Merci.
Pour les points bas, je ne vois pas comment pour 2 gaines sur 5 : elles traversent la "lucarne" de séparation des 2 blocs de ma maison, et cette lucarne est plus basse que le moteur.
Isoler le tuyau d'évacuation, pourquoi pas.
La VMC est toujours à la même vitesse, c'est les bouches qui s'ouvrent lors de la détection d'humidité.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, et pourquoi ne pas faire une ouverture plus haute dans le mur ??

Ou alors, créer un ou deux orifices un peu sur le côté du tuyau là où il est le plus bas, et l'entourer d'un genre de serpillère de couleur jaune qu'on trouve facilement, en 3 épaisseurs par exemple.

Lorsqu'il y aurait trop d'eau, ça imbiberait la serpillère et ça s'évaporerait lentement.
On pourrait, par sécurité, mettre un récipient dessous, et surveiller de temps en temps ce qu'il se passe.

Si les combles sont bien aérées, ça ne poserait pas trop de problème, par contre si c'est isolé sous le toit, c'est plus embêtant.

A réfléchir...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,

Si c'est mouillé, ça condense.
Si ça condense, air humide trop refroidit (point de rosée).
solution 1 : sortir de l'air moins humide (peu probable sauf dysfonctionnement ou sauna).
solution 2 : moins refroidir : raccourcir le trajet de l'air dans les gaines, chauffer les combles... ou surisoler les gaines...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
@LARZAC : Merci. Changer le passage des gaines c'est possible.. mais pas facile du tout. C'est des combles non habitables, est accessible facilement par le gamin d'un hobbit.... et un gamin qui doit ne marcher que sur les fermettes ou les liasons...
Déjà, pour aller changer ma VMC et vider les gaines, j'y ai passer la journée et j'ai été obligé de détuiler peins d'endroit.
Mais pourquoi pas...

@etienne 2:
Merci, sur-isoler est en effet peut-être une solution. JE vais y réfléchie, merci.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, ce n'est pas normal de détuiler pour atteindre une VMC. Il faut essayer de faire une trappe d'accès.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Pour atteindre la VMC, la trappe je l'ai.
mais pour atteindre toutes les zones des gaines, je dois détuiler. Par exemple en bord de toit, là où la hauteur doit faire 40 cm...
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 06h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir