Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance mur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 688 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
Salut,

Alors qui saurait me répondre sur le fait de =>

La distance qu'il faut entre le poele a granulés ( edilkamin dame "rt2012")?

La distance entre =
- la cloison direct
- la cloison placoflam
- la cloison et une protection ( en inox ou autre )

Et si certain pro passent par la, combien entre le conduit ( 80mm ) et le mur?


Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour JOCADET
En principe c'est spécifié dans la notice technique.

voir :https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/protection-isolation-mur-poele-bois.php
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
Oui merci pour ta réponse mais c'est pas détaillé pour chacune des choses que j'ai demander.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Pour pouvoir répondre plus précisément, il faut connaitre le type de cloison et le type d'isolation derrière plus le type d'ossature
( rails métallique ou bois?).
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
Ah j'ai zappé ce passage :/

Donc derriere le placoflam sa sera ossature metalique + laine de verre et les autres c'est de l'alveolaire.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re

Donc derriere le placoflam sa sera ossature metalique + laine de verre et les autres c'est de l'alveolaire.

Quelles autres? je ne comprend pas la situation du poêle, il est encastré?, dans un angle ?
La cloison elle existe ou elle va être créé?
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
C'est une maison en cours de construction.

Le poele sera devant un mur. |_____ici___

Je fais le tour des différents choix possible!
C'est le seul mur de la maison en placoplan mais je me demande si je ce n'est pas mieux de passer en placostyl.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
OK
Le placopan est classé M1, donc ce n'est pas une cloison incombustible, de ce fait les distances de sécurité sont :


Voici les 3 cas possibles permettant de déterminer la distance de sécurité entre l'appareil et le mur :

Cas 1: En l'absence de toute protection,la distance entre le conduit de raccordement et le mur doit être égal au minimum, à 3 fois le diamètre du conduit.
Ex: diam.150mm => 3 x 150 = 45cm du mur.

Cas 2: Une protection contre le rayonnement est dressée entre le conduit de raccordement et des matériaux combustibles, et une lame d'air existe entre cette protection et ce mur: la distance à respecter est au minimum de 1.5 fois le diam. du conduit de raccordement.

Cas 3: Un habillage ventilé est positionné autour du conduit de raccordement: la distance est au minimum de 1 fois le diam. du conduit. Diam.150 => 15 cm du mur.
Si la cloison est incombustible( y compris l'isolant et le revêtement évidement) il ni à pas de distance de sécurité à respecter.
Néanmoins il faut être très prudent ,du fait que certain matériau peuvent se dégrader sous l'action de source de chaleur répétées et par un environnement très sec dans le temps;
C'est pourquoi en l'absence de revêtement spécifique tels que :
-plaque métallique , de verre ,parement minérale ,plaque spéciales pour protection au feu etc
il est recommandé de respecter une distance d'au moins 5cm entre le conduit et le mur.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
Niquel j'te remercie!

Deja sa réduit les distance vu que le conduit est de 80mm.

Et je pense que je vais demander du placostyl avec côtés poele 1m50-2m00 de placoflam.

Merci encore
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 09h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir