Fondations non reliées et reliées par longrines: normal ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 532 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous,
Mon ingénieur béton vient de finir les plans béton et je suis un peu interogative, car les fondations S5, S4 et S41 sur le plan ne sont reliées aux autres fondations que par 1 coté . (cela supporte la cage d'escalier et les poutrelles de la dalle RDC et étage.)
On a de l'argile sur le terrain et on est en zone sismique 3.
Contrainte de portance du sol Qels = 1mPa
sinon l'ingé béton a dessiné a la place des fondations des longrines au niveau de la porte de garage , et des longrines sous les poutres qui reprennent les poutrelles du RDC.

Est ce normal ?

Merci infiniment











Maison Témoin AAMOI

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Super bloggeur Env. 100 message Haute Marne
Bonjour
Rien de choquant pour moi.
Les fondations ne sont pas obligées d'être reliée.
Les longrines reposent sur des fondations, et doivent être calculée pour supporté le poids. Je ne fait pas les calculs mais niveau dessin ca me parait correcte.
Cordialement
Cygale
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Merci beaucoup !! c'est tres utile pour moi
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou donc j'ai discuté avec l'ingé béton.
Il me fait une réponse cette après midi avec le DWG de autocad en PJ.
Il m'a dit toutes les fondations seront reliées meme l'escalier c'est juste que c'est pas définitif.
Il m'a dit les charges ne se propagent dans le sol que sur 1 metre autour d'un poteau donc la charge est concentrée sur les poteaux. donc les longrines sont la juste pour relier et pas pour transmettre la charge au sol. donc longrine sous la porte de garage et pour relier.Voila, je vais avoir une réponse plus précise cette après midi.
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour Hélène

Ça avance ?

Vis à vis du sismique, il y a une obligation : toutes les semelles isolées (ponctuelles) doivent être maintenues dans les deux sens perpendiculaires, par des longrines par exemple, pour éviter tout déplacement néfaste en cas de séisme.

Là, je pense que le temps de réflexion de ton ingé tient au fait que tu as des charges très ponctuelles par endroits où tu es dans des cas intermédiaires entre ponctuel et charges linéaires. De là sa perplexité...

Laisse le cogiter, je suis certain qu'après analyse, il va apporter la bonne réponse. Comme quoi tu as bien fait de mettre le doigt dessus.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Merci tournesol !!!
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Voial ce qu'a répondu l'ingénieur béton de mon macon:
c’est vrai pour chainages et longrines en zone sismique ,ici S4 est soumise à des poussées latérales venant du talus et du poids de l’existant,une longrine transmet la charge sur S5 ,il est inutile de transmettre cette action sur S5 ,laissant S5 tranquille .
pour S41 et S4,S41 plus haut que S4,on ne peut les chainer que verticalement;
pour plan de coffrage ,c’est la dernière version,il y a les marches droites et le trou d’homme déplacé ;

Apparement c'est a cause des redans et talus de terre a retenir....
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
3 autres petite questions:
Confirmez vous la réponse de mon ingénieur béton ?
Est ce que le poteau M1 qui porte la poutre X5 et qui ne se prolonge pas en fondations vous choque ?
est ce que l'edifice sera vient contreventé car je ne vois pas de contreventements sur le plan béton ?
Merci infiniment de vos réponses.
J'aime bien tout comprendre, et je ne veux pas prendre le moindre risque .


Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 17h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir