Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème chape anhydride ne sèche pas

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.515 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

un appel à l'aide car je n'arrive pas à vraiment trouver de réponse à mon problème sur les différents forum.
Nous sommes en train de rénover le RDC de notre maison ancienne en pierre. Nous avons d'ailleurs presque finit, il nous suffit juste de poser le parquet sur la chape anhydride... mais c'est bien le problème... elle ne sèche pas assez!
Selon l'architecte, tout a été fait dans les règles de l'art : polyane + dalle assez épaisse (14 cm de mémoire) car nous souhaitions gagner de la hauteur de sol + plancher chauffant + chape anhydride de 10 cm d'épaisseur.
A noter que nous avons du décaisser le terrain autour de la maison car 1 partie des murs exterieurs (10 mètres lineraires environ) était légerement enterré (sur une hauteur allant de 20 à 80 cm de hauteur).

Elle a été posée mi janvier, soit 14 semaines de séchages. Tout semblait bien se passer, nous avons déjà fait faire 2 mesures par le chapiste à la machine à carbone. Nous devons atteindre un taux d'humidité de 0.2 à 0.5% max et certains endroit sont OK, mais beaucoup d'autre sont à 2-3% d'humidité!
Nous avons bien mis en place le chauffage au sol;

Nous mettons des pièges (pot de peintures, feuille plastique collés) et il est certain qu'il y a encore de l'humidité qui ressort : il y a toujours des traces foncés sur la chape, en 12h elles apparaissent.. pas de gouttes de condensations, mais bien humide quand même... Même le chapiste est surpris car à certains endroits, tous les 10 cm , la chape est sèche, puis plus sèche, puis sèche...
Il me semble même que la chape est plus humide maintenant qu'il y a qlq semaines (d'avantages de traces d'humidités sous les pots qu'avant!). Il se trouve qu'il a beaucoup plu ces jours ci... Nous avons également un saule dans le jardin et un puit à côté...

Ma question (mes questions!) est donc la suivante : doit on désespérer ou attendre encore? Y a t il une possibilité qu'elle ne soit jamais sèche en raison d'un terrain assez humide alentours (même si en creusant la pièce, nous n'avons absolument pas trouvé de sol humide)? Y a t il une utilité à louer un déshumidifictaeur industriel (200 € minimum la semaine!!!)? Est il déjà arrivé qu'une chape anhydride ne sèche jamais? Dans ces cas là, doit on poser notre parquet contrecollé différamment (sans colle? même si ce n'est pas recommandé?)

Merci par avance pour vos réponses... nous sommes un peu perdus!

VB
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour



caramba69 a écrit:Ma question (mes questions!) est donc la suivante : doit on désespérer ...


OUI ! malheureusement vous pouvez Sad

allez , on reprend :

caramba69 a écrit:
... rénover le RDC de notre maison ancienne en pierre...

Selon l'architecte, tout a été fait dans les règles de l'art : polyane + dalle assez épaisse (14 cm de mémoire) car nous souhaitions gagner de la hauteur de sol + plancher chauffant + chape anhydride de 10 cm d'épaisseur.


les règles de l'art Rolleyes

réno vieille maison en pierre => pas de dalle béton car l'humidité bloquée ressortira ...

une dalle c'est 12cm,
si on veut gagner en hauteur de sol on joue avec l'épaisseur d'isolant, là je n'en vois pas
une chape andhydrite c'est 4-6cm pas 10cm , (à vérifier sur le site fabricant).



caramba69 a écrit:...Il me semble même que la chape est plus humide maintenant qu'il y a qlq semaines (d'avantages de traces d'humidités sous les pots qu'avant!). Il se trouve qu'il a beaucoup plu ces jours ci... Nous avons également un saule dans le jardin et un puit à côté...

et bien voilà, vous avez fait le diagnostic vous-même...
scrongneugneu d'archi et de ses règles de l'art Mad




caramba69 a écrit:Y a t il une utilité à louer un déshumidifictaeur industriel (200 € minimum la semaine!!!)?

dans votre cas : aucune puisque l'humidité reviendra.


caramba69 a écrit: Est il déjà arrivé qu'une chape anhydride ne sèche jamais?

c'est fort possible avec une mise en oeuvre similaire... mais je ne fréquente pas ce genre de... "pros" (autant pour les conseils que pour la mise en oeuvre)


caramba69 a écrit: Dans ces cas là, doit on poser notre parquet contrecollé différamment (sans colle? même si ce n'est pas recommandé?)

non, ne posez pas de parquet là dessus ce sera cache-misère de quelques jours-semaines et vous aurez les pb à perpette.

puisque vous avez un archi : qu'avez-vous contrat ? parce que... ils ont des assurances ces gens là et si c'est lui qui a demandé cette mise en oeuvre il faut qu'il assume.
et... les artisans qui ont fait les travaux sont, pour moi, aussi coupables (pour manque d'information au client)...
et je voudrais bien voir le calcul de dimensionnement de celui qui a posé-vendu le chauffage ...


désolée, je me doute que ma réponse ne va pas plaire, mais réparer ou "faire avec" en auto-construction-réno-bricolage ok ,
mais quand on passe par des pros , c'est pour avoir du boulot correct, alors si çà ne l'est pas, pas la peine de réinventer la poudre : on enlève et on refait.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour votre retour... même si il n'est pas très encourageant, il a le mérite d'être clair

J'ai revérifié les plans des travaux et je me suis légèrement plantée dans les mesures : la dalle fait 10 cm de haut (et non 14!!) 10 cm d'isolation puis plancher chauffant puis chape anhydride de 5 cm.... Cela change peut-être un peu les choses?!
EN tout cas ça ne change rien au fait qu'elle ne sèche pas...

Notre chauffage au sol ayant une sonde exterieure, le chauffage ne se met pas forcement en route... cela dépend du temps. Cela peut il venir de là? quand il se déclenche (donc qd il fait plus froid, dc souvent qd il pleut) il se remet en marche et du coup l'humidité la plus profonde ressort? Mais cela n'explique pas vraiment pourquoi c'est si long... 3 mois1/2 pour le moment...

Doit on attendre encore, ou lancer les plaintes à votre avis?

J'éspère encore... et suis avide d'autre avis

Merci
VB
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Citation: Selon l'architecte, tout a été fait dans les règles de l'art : polyane + dalle assez épaisse (14 cm de mémoire) car nous souhaitions gagner de la hauteur de sol + plancher chauffant + chape anhydride de 10 cm d'épaisseur.


Voir si tout a été respecté :

- Etanchéité et isolation périphérique (contre les murs) : polyane épaisseur 200 microns et bande isolante

- Etanchéité des tuyauteries du plancher : Epreuve hydraulique à pression 6 bars pendant 2 heures

Guide plancher Chauffant: http://tinyurl.com/q65mtmx]

ATEC Plancher dalacoustic: www.cstb.fr/...atec/plancher_AU120242.pdf

0
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Polyane + dalle béton ça commence mal, sauf si sous la dalle il y a un hérisson correctement réalisé et ventilé.

Je rejoins bismut pour l'épreuve hydraulique.
Il dois forcement y avoir un moyen de mettre le chauffage en marche forcé ou de déconnecter la sonde extérieure pour permettre la mise en route du plancher chauffant.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Savoie
caramba69 a écrit:Bonjour,

un appel à l'aide car je n'arrive pas à vraiment trouver de réponse à mon problème sur les différents forum.
Nous sommes en train de rénover le RDC de notre maison ancienne en pierre. Nous avons d'ailleurs presque finit, il nous suffit juste de poser le parquet sur la chape anhydride... mais c'est bien le problème... elle ne sèche pas assez!
Selon l'architecte, tout a été fait dans les règles de l'art : polyane + dalle assez épaisse (14 cm de mémoire) car nous souhaitions gagner de la hauteur de sol + plancher chauffant + chape anhydride de 10 cm d'épaisseur.
A noter que nous avons du décaisser le terrain autour de la maison car 1 partie des murs exterieurs (10 mètres lineraires environ) était légerement enterré (sur une hauteur allant de 20 à 80 cm de hauteur).

Elle a été posée mi janvier, soit 14 semaines de séchages. Tout semblait bien se passer, nous avons déjà fait faire 2 mesures par le chapiste à la machine à carbone. Nous devons atteindre un taux d'humidité de 0.2 à 0.5% max et certains endroit sont OK, mais beaucoup d'autre sont à 2-3% d'humidité!
Nous avons bien mis en place le chauffage au sol;

Nous mettons des pièges (pot de peintures, feuille plastique collés) et il est certain qu'il y a encore de l'humidité qui ressort : il y a toujours des traces foncés sur la chape, en 12h elles apparaissent.. pas de gouttes de condensations, mais bien humide quand même... Même le chapiste est surpris car à certains endroits, tous les 10 cm , la chape est sèche, puis plus sèche, puis sèche...
Il me semble même que la chape est plus humide maintenant qu'il y a qlq semaines (d'avantages de traces d'humidités sous les pots qu'avant!). Il se trouve qu'il a beaucoup plu ces jours ci... Nous avons également un saule dans le jardin et un puit à côté...

Ma question (mes questions!) est donc la suivante :  doit on  désespérer ou attendre encore? Y a t il une possibilité qu'elle ne soit jamais sèche en raison d'un terrain assez humide alentours (même si en creusant la pièce, nous n'avons absolument pas trouvé de sol humide)? Y a t il une utilité à louer un déshumidifictaeur industriel (200 € minimum la semaine!!!)?  Est il déjà arrivé qu'une chape anhydride ne sèche jamais? Dans ces cas là, doit on poser notre parquet contrecollé différamment (sans colle? même si ce n'est pas recommandé?)

Merci par avance pour vos réponses... nous sommes un peu perdus!

VB

Bonsoir,
7 ans ont passé mais je tente ma chance quand même. J’ai exactement le même souci, ma chape ne sèche pas en surface (chape de 5cm par 40 degrés pendant 2 mois… on en est à 14 semaines et tjs le même souci 😣)  . Trace d’humidité dès qu’on laisse qq chose sur la chape et c’est pire quand il fait humide.
Comment cela s’est il fini pour vous? A t il fallu casser et recouler ? 
Par avance merci.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, pas de fuite dans le chauffage au sol ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Savoie
Non…pas de chauffage au sol et aucun tuyau dans la chape . Le test de bombe à carbure est bon (moins de 0,5) donc pas un souci dans la chape mais la surface qui ne sèche pas. (Elle paraît sèche mais dès qu’on pose qq chose exéma fait des auréoles, ou si le temps est humide elle fonce … comme si elle rebuvait l’humidité ambiante )

Richard45 a écrit:Bonjour, pas de fuite dans le chauffage au sol ?
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, 
J'ai le meme problème, j'ai fait couler une chape  anhydrite  de 6cm depuis 11 semaines, avec l'été que l'on a eu ca a été toujours ventilé,je comprends pas pourquoi j'ai toujours par endroit 2.7% d'humidité. J'ai mis un déshumidificateur pendant 1 semaine il y a 2 semaines, ca ma fait passer de 3% a 2.7%. Ma question, va t'elle sécher un jour ? Sachant que l' on va rentrer dans l'hiver.
Merci pour vos retour. 
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 22h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir